Hallo liebe Freunde,
seit 2 Jahren läuft unsere 800t Presse und in ihr das XYZ-Transfersystem, 12 gekoppelte Achsen in 6 Achsmodule Indradrive M.
Vor einigen Wochen fing es an, der Fehler F2100 kam, der Regler geht sofort auf Disabled, die Bewegung wird abgebrochen. Nach dem Reset des Fehlers kann es weiter gehen. Das ganze trat alle 5 Minuten auf.
Wir haben daraufhin zwei Reglermodule miteinander getauscht und die Parameter ebenfalls getauscht, der Fehler wanderte mit, war aber nicht mehr so häufig.
Wir haben ein Austauschmodul bestellt, aber nach 2 Jahren ist das eine grosse Investition.
Jetzt geht es wieder los, ein weiteres Modul zeigt dieses Verhalten. Brauchen wir wieder ein Austauschmodul? Geht das jetzt immer weiter so? Kennt einer von euch das auch?
F2100 Incorrect access to command value memory
An error occurred when accessing the flash/internal memory.
Cause
Case 1: Failure occurs sporadically (firmware error)
Case 2: Should error occur repeatedly, Hardware in controlsection is defective
Remedy
Case 1: Clear error and contact our service department forfirmware update
Case 2: Replace control section or entire drive controller
Note: Only Rexroth service engineers or especially trained users are allowed to replace the control section. The replacement of the entire drive controller is described in the Project PlanningManual for the power section.
F2100 - AttributesDisplay: F2100Mess. no.: F2100 (hex)
seit 2 Jahren läuft unsere 800t Presse und in ihr das XYZ-Transfersystem, 12 gekoppelte Achsen in 6 Achsmodule Indradrive M.
Vor einigen Wochen fing es an, der Fehler F2100 kam, der Regler geht sofort auf Disabled, die Bewegung wird abgebrochen. Nach dem Reset des Fehlers kann es weiter gehen. Das ganze trat alle 5 Minuten auf.
Wir haben daraufhin zwei Reglermodule miteinander getauscht und die Parameter ebenfalls getauscht, der Fehler wanderte mit, war aber nicht mehr so häufig.
Wir haben ein Austauschmodul bestellt, aber nach 2 Jahren ist das eine grosse Investition.
Jetzt geht es wieder los, ein weiteres Modul zeigt dieses Verhalten. Brauchen wir wieder ein Austauschmodul? Geht das jetzt immer weiter so? Kennt einer von euch das auch?
F2100 Incorrect access to command value memory
An error occurred when accessing the flash/internal memory.
Cause
Case 1: Failure occurs sporadically (firmware error)
Case 2: Should error occur repeatedly, Hardware in controlsection is defective
Remedy
Case 1: Clear error and contact our service department forfirmware update
Case 2: Replace control section or entire drive controller
Note: Only Rexroth service engineers or especially trained users are allowed to replace the control section. The replacement of the entire drive controller is described in the Project PlanningManual for the power section.
F2100 - AttributesDisplay: F2100Mess. no.: F2100 (hex)