Gleichlauf mit TIA Motion Funtion

Rauchegger

Level-2
Beiträge
377
Reaktionspunkte
22
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Hat von Euch schon jemand versucht einen Gleichlauf zu Realisieren mit normalen A-Syncron Getriebemotoren; Sinamics G120 oder G120C, externe Encoder und den Motion Funktionen vom TIA V12?
 
Hallo,

brauchst Du einen hochgenauen Positionsgleichlauf (Winkelgleichlauf), oder reicht Dir etwa ein Drehzahlgleichlauf bzw. wie genau muss es denn sein? Mit dem (geberlosen) G120C wirst Du z.B. auch kein Führungs-/ Störverhalten hinbekommen, wie mit einem SINAMICS S120.
Winkelgleichlaufbefehle aus der PLC Open- Welt unterstützt eine S7-1200 / 1500 in TIA V12 nicht.

Ansonsten eben einen S120 nehmen und den Gleichauf antriebsintern machen. Falls Du mit TIA Portal arbeitest, dann musst Du aber den S120 über GSD/GSDML integrieren. Ist aber auch keine große Geschichte.

Grüße
Zako
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zako,

nein Hochgenau braucht der Gleichlauf nicht sein! Sind zwei Schlitten die nicht mechanisch verbunden sind! Es handelt sich bei einem Regalbediengerät um die Vorrichtung welche die Boxen in das Lagerfach reinstellt oder rausholt! Ich denke bis 2cm Versatz dürfte kein Problem sein! Also eigentlich ganz Primitiv, beide Vorrichtungen 1m vor und danach wieder zurück und das so halbwegs Syncron! Ich hab mir schon überlegt beide Motoren mit nur einen Umrichter anzusteuern! Aber da ist die Frage wie korriegiere Ich einen Versatz sollte es doch mal einen geben!
 
... na da reicht die Technologie in der S7-1500 aus. Einfach mit zwei Positionieraufträge arbeiten und gleichzeitig starten (bei gleichen Dynamikwerten (Ruck, Beschleunigung, Geschwindigkeit)). Interpolationstakt von 2ms oder 4ms würde auch reichen (man muss ja nicht die Steuerung unnötig belasten).
Ggf. die Lageistwerte miteinander vergleichen und bei einem zu großen Versatz mit einer Schnellhaltrampe reagieren.
Aber evtl. kannst Du doch eine CU250S einsetzen und mit dem Einfachpositionierer im Antrieb fahren. Vorteil: Der Geber kann auch zur Strom-/Drehzahlregelung verwendet werden und somit wäre der Antrieb dynamischer - bzw. welcher Geber soll eingesetzt werden?
Wenn dieser lastseitig ist, kannst Du ggf. auch ein Gebergetriebe definieren und diesen dann auch für eine Drehzahlregelung mit Geber verwenden (p1300 = 21). u.a. Voraussetzung: kein Schlupf zwischen Motor und Geber bei lastseitigen Geberanbau und p1300 = 21.
Außerdem würde sich bei einem Positionierantrieb ein rückspeisefähiges Leistungsteil anbieten (PM250).
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben