Hallo Allerseits,

kennt jemand einen Stecker, der sich per Spannung verriegeln lässt, wie eine Schutztür?
Ideal wäre eine Version, die in die HAN- Gehäuse von Harting passen.

Hintergrund ist eine Kundenanfrage. Bei der letzten Abnahme wollte der Kunde einen Sammelstecker abziehen, um einen Fehler zu provozieren.
Über diesen Stecker werden mehrere Motoren betrieben.

Da hab ich Schiss bekommen und behauptet, dass man das auf keinen Fall darf, weil sonst die Kontakte verbrennen könnten. Ein Warnschild wird noch angebracht...
Ist das übertrieben? Von meinen Kollegen hat sich auch niemand getraut im vollen Betrieb den Stecker zu ziehen. Einer der Servos hat 1,2kW!

So richtig was zum nachlesen, konnte ich nirgends finden.
Wer war schon mal so mutig?
Wie ist es ausgegangen?

Liebe Grüße
Lilli
 
Na so was macht man ja auch nicht...
ich ziehe ja auch nicht den Stecker von einem Fön/Staubsauger, wenn er eingeschaltet ist !!
Wenn bei dem Kunden ein Schaden dadurch entsteht, dann soll er Ihn halt bezahlen!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gibt es nicht Stecker mit voreilenden Kontakten? Damit lässt Du ein Schütz anziehen über welches Du die Last wegschaltest.


Alternativ gibt es glaube ich Reparaturschalter/ Steckdosen wo man erst ausschalten muss bevor man den Stecker ziehen kann. Also mechanisch verriegelt


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Rep Schalter davor und Schild -> Nur ohne Last ziehen.

Andererseits 1,2 kW, was soll da groß passieren?

Schon mal einen CEE 125A Stecker unter Last gezogen? Ist nicht wirklich aufregend, aber die Kontakte werden dadurch natürlich nicht besser :)
 
Hi Lilli,
bei uns passiert so etwas des öfteren...leider
Allerdings sind das Hartingstecker an denen Heizungselemente angeschlossen sind.
Diese haben immerhin 3KW .
Dabei gibt es ordentliche Abrissfunken und teilweise löst sogar die Sicherung aus. Die Stecker geben nach einer Zeit den Geist auf :-(
Aber bei Servos hätte ich da arge Bedenken! Bei uns haben auch dabei schon einige mal einfach nen Stecker gezogen,
dabei ist dann der Servoregler hochgegangen. Die waren zwar nicht über Harting angeschlossen, aber das Prinzip ist das selbe.
Nur kann ich nicht erklären was genau passiert und zum Defekt führt.

Gruß, Toki
 
Hallo,

dass es funken würde, scheint geklärt, wenn es auch nur ganz wenige probiert haben... :rolleyes:

Was den „Verriegelungs-Stecker“ angeht, bin ich aber noch nicht wirklich weiter.
Hat das mal jemand gesehen?
Oder kann ich die Suche gleich einstellen?

@winnman
jetzt weiß ich auch, wie du zu deiner Signatur gekommen bist!

Liebe Grüße
Lilli
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was den „Verriegelungs-Stecker“ angeht, bin ich aber noch nicht wirklich weiter.

Den oder die Stecker einfach hinter einen durchsichtigen Deckel (Aluramen mit Bosch oder ITEM und LEXANSCHEIBE)
- mit Schlitzen für die Kabel nach unten - anbringen.
Den Deckel mittels Schmersal Türzuhaltung einbinden. Erledigt.
 
Hallo Lilli,

hier ein paar Stecker, die unter Last getrennt werden dürfen:
http://www.isv.de/produkte/stromver...-anschluss-von-motoren/dsn-decontactortm.html
* Ups – den hatte hucki oben schon erwähnt...

Leider ist die Polzahl begrenzt und ein bisschen groß fallen die auch aus... :rolleyes:

Stecker die sich elektrisch verriegeln lassen, kenne ich nur für Elektroautos.
http://adacemobility.wordpress.com/...-elektroautos-herrscht-nach-wie-vor-wirrwarr/
Scheinbar gibt es bereits mehr Stecker-Typen als Elektromobile...

@RN
Das Yellock- Zeug sieht gar nicht schlecht aus. Aber Eigensicher wird es trotzdem nicht, oder kann man den die Stellung vom gelben Riegel über einen Kontakt abfragen?
Wenn nicht, zischt es nur etwas verzögert, wenn der DAU den Stecker freigeben hat... :ROFLMAO:

Gruß
Chräshe
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Allerseits,

da ist gestern noch einiges gegangen.

Wegen den Rückfragen:
Es sind 4 Servomotoren von Beckhoff über den Stecker geführt.
http://www.beckhoff.at/default.asp?drive_technology/am8041.htm
→ 400V ~6A

Das aktuelle Steckergehäuse ist ein Han 24EMV/B-gg-M32 mit entsprechenden Einsätzen für Han-Modular mit 1,6mm Crimp- Stiften und ein Signal-Einsatz für die OCT-Geber...

@hucki
Danke, aber der ISV- Stecker ist viel zu groß!

@Chräshe
Die Yellock- Stecker wären nicht schlecht, aber sie haben keinen Meldekontakt für die Verrieglung.
Mir würde ein Warnschild reichen, nur habe ich vermutlich nicht das letzte Wort.

Liebe Grüße
Lilli
 