Ich will ein Sinamics G120 mit Control Unit CU230P-2 PN projektieren.
Am liebsten will ich es in ein integrierte STEP7 Projekt machen, aber es geht nicht.
Anhang: Dialog von STARTER wo es geht, und der Dialog von STEP7 wo keine CU230 Control Units zu finden sind.

STARTER_insert_G120.png STEP7_insert_G120.png

Was mache ich falsch ?
Hat es mit irgendeiner installationsreihenfolge zu tun ?

Ich habe zuerst STEP7 v5.5 SP1.
Dann habe ich Starter v4.3.SP3 installiert.
Dann habe ich den letzten Hotfix für STARTER installiert.

Wenn ich dann die CU230 in STEP7 nicht finden konnte, habe ich STEP7 auf 5.5 SP3 hochgerüstet, aber ohne Erfolg.

Weis jemand Rat ?

:confused:
 
Variante direkt in Projekt/Steuerung:
Ich ziehe den G120 in die Hardwarekonfig der SPS (rechts im Katalog in der Hardwarekonfig über Profiniet IO), anschießend ist das Teil im Projekt integriert und ich kann über den Step7-Manager die Parametrierung vornehmen.

Step7 V5.5 SP2 uns Starter V4.3
 
@Sinix.
Ja.

edit: Siehe Anhang. Aber auch hier ist STEP7 skizofren. Abhängig von wo der Cursor steht, ist es entweder G120 oder G120P.

STEP7_G120_G120P_b.png

@Ralle.
Da hast du recht.
Bedeutet das, das der CU230P-2 PN nur für G120P verwendet kann ?
Wenn ich ein G120 mit CU230P-2 PN in den HW Konfig auswähle, wird es eingesetzt aber da steht "G120P" in die Eigenschaften wenn man es nachträglich öffnet. Siehe Anhang.

STEP7_G120_G120P.png

Nun taucht der G120/G120P auf in Simatic Manager, was ich wollte.
Aber ich bin unsicher ob da etwas schief gegangen ist.

Ein G120P ist ja ganz unterschiedlich zu ein 'normalen' G120. Ein G120P hat ja IP55 u.A.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nachdem das ich STARTER von STEP7 öffnen kann, ist es mir auch gelungen Power Modul und Control Unit zu konfigurieren mit die richtige MFLB Nummern.
Ich denke das es gibt kein Problem, nur ich bin etwas zu paranoid.

G120_CU230P-2_PN_summary.png
 
Hi,

der Eintrag G120P ist nur zur besseren Übersicht der Geräte vorhanden.
Klar kann man alle G120x Unterteilungen weglassen im Dialog aber dann scrollt man sich auch irgendwann tot und verklickt sich.
Für die Controlunit CU230P-2 ist es unerheblich ob sie jetzt G120 oder G120P zugeordnet ist, und ein G120P es in den verschiedensten Formen/Varianten (IP20,IP55 usw.)
Die CU230P hat halt im Gegensatz zu den anderen Controlunits bestimmte vordefinierte Funktionen für Pumpe etc.
 