Hallo.
Ich suche eine bessere Beschreibung von die verschiedene Bits in den Statuswort von ein Sinamics G120 mit CU230P-2 PN.
Alles was ich finden kann sind diese Tekste:
So wirklich klar und eindeutig ist das nicht.
Ich brauche ein "start_bereit" bit, wäre das bit 0, 1, 2, 3 (invertiert) oder 6 (invertiert) ?
Und ich brauche ein "in_betrieb" bit, d.h. der F.U. dreht den Motor egal ob das Sollwert erreicht ist. Wäre das bit 2 ?
Ich suche eine bessere Beschreibung von die verschiedene Bits in den Statuswort von ein Sinamics G120 mit CU230P-2 PN.
Alles was ich finden kann sind diese Tekste:
bit 0: 1 = Drive ready for switching on 0 = Drive not ready for switching on
bit 1: 1 = Drive ready for operation (DC link loaded, pulses inhibited) 0 = Drive not ready for operation
bit 2: 1 = Operation enabled/pulse enable (voltage at output terminals) 0 = Pulses inhibited
bit 3: 1 = Drive fault present (pulses inhibited) 0 = No fault
...
bit 6: 1 = Switching on inhibited active 0 = No switching on inhibited (possible to switch on)
...
bit 1: 1 = Drive ready for operation (DC link loaded, pulses inhibited) 0 = Drive not ready for operation
bit 2: 1 = Operation enabled/pulse enable (voltage at output terminals) 0 = Pulses inhibited
bit 3: 1 = Drive fault present (pulses inhibited) 0 = No fault
...
bit 6: 1 = Switching on inhibited active 0 = No switching on inhibited (possible to switch on)
...
So wirklich klar und eindeutig ist das nicht.
Ich brauche ein "start_bereit" bit, wäre das bit 0, 1, 2, 3 (invertiert) oder 6 (invertiert) ?
Und ich brauche ein "in_betrieb" bit, d.h. der F.U. dreht den Motor egal ob das Sollwert erreicht ist. Wäre das bit 2 ?