S110 CU305 fehlersichere Eingänge

betaark

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen,

ich hab einen S110 mit einer CU305 und möchte diesen über die fehlersicheren Eingänge mit einer zwei Hand Bedienung freigeben.

Da ich ziemlich neu auf diesem Gebiet bin, stellt sich mir jetzt die Frage wie ich die FDI zu beschalten habe.

Im Anhang habe ich die Klemmen des CU305 dargestellt.


Vielen Dank im Voraus.

Unbenannt.JPG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich kann dir jetzt keine Norm nenne aber ich würde sagen das ist so nicht zulässig.
Bei Einer richtigen Zweihandbedienung muss überwacht werden das die Kontakte in einem Gewissen Zeitabstand kommen und es muss überprüft werden das die
Taster nicht Manipuliert werden(Fixierung der Taster durch Bediener). Beides kann meines Wissens nach die CU so nicht liefern.
 
Zunächst einmal danke für eure schnellen Antworten.
Mann sollte dazu sagen, dass es sich bei der Anlage um eine Versuchsanlage handelt.
Diese wird ausschließlich von geschulten Personal bedient.
Des Weiteren handelt es sich um einen Drehteller, dieser wird max. mit einer Drehzahl von 60 min-1 betrieben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe auch noch ein Pilz Zweihand Relais. Wenn ich dieses verbauen würde und den Ausgang des Relais auf einen fehlersicheren Eingang der CU305 legen würde.
Den Eingang dann entsprechend als SOS (Sicherer Betriebshalt) parametrieren würde. Hätte ich das Problem, dass ich jedes mal quittieren muss?!
Vielleicht ist hier eine andere Betriebsart Sinnvoller?! Wo keine Quittierung notwendig ist?

Danke!
 
Zurück