Guten Tag zusammen,

mir ist aufgefallen, dass im Starter in der CU-Expertenliste der Parameter p0972 - Antriebsgerät Reset - fehlt. Wenn ich eine neue Parameterliste erstelle und den Parameter p972 eintrage ist er auch vorhanden, aber in der "orginalen" Expertenliste wird er eben nicht angezeigt. Hab auch schon nach möglich eingestellten Filtern geschaut, aber auch Fehlanzeige. Hattet ihr dieses Phänomen auch schon mal?

Grüße
eli
 
Hallo,

von welchem Gerät sprechen wir genau und von welcher STARTER Version?
Der Parameter existiert nur an den Control Unit Objekten.
Eventuell ist es durch einen falsch eingestellten Parameterfilter. Zeig doch mal einen Screenshot Deines Parameterfilters für die Expertenlist der CU.
 
Verdammt, und da ist er auch schon der Fehler!

"Nur Downloadparameter" war angehackt.

Danke für die Hilfe! Manchmal braucht man einfach einen kleinen Denkanstoß!
 
Guten morgen,
ich komme mal nochmal auf das Thema fehlende Parameter zurück. Ich habe über ein SKRIPT "SI_AcceptanceTest" (von Siemens zur Verfügung gestellt) den Safety-Abnahmetest durchgeführt. Jetzt wollte ich etwas später die automatisch notierten Safety-Prüfsummen nochmals kontrollieren. Allerdings werden die Parameter 9899, 9399 und 9729 in der Expertenliste nicht angezeigt. Die Parameter können natürlich über eine "Anwenderdefinierte Parameterliste" angezeigt werden. Somit alles kein Problem.
Warum diese jedoch in der Standard-Expertenliste nicht angezeigt werden, ist mir ein Rätsel. Hat jemand schon mal die gleich Erfahrung gemacht?

Grüße
eli
 
leider sitze ich nicht selbst online an der Anlage.
Ich versuche dem Kollegen jetzt mal mitzuteilen, dass er auch die Filtereinstellungen alle richtig einstellen soll. Und auch den Haken bei "nur Downloadparameter anzeigen" raus machen. Vielleicht hiflt auch das schon mal weiter. Wenn nicht, soll er online in der Safety-Maske die Parameter suchen.
 