Profinet Telegramm 352 und Nutzung der dig. Eingänge G120

Asphaltbeule

Level-1
Beiträge
48
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum Gemeinde,

ich habe ein kleines Verständnis Problem mit der Starter Software (V4.3.3) bzw. dem SINAMICS Umrichter.

Ich habe meinen Antrieb ( G120+CU240E-2PN) mit Hilfe der STARTER Software in Betrieb genommen, das hat soweit auch geklappt.
Die Kommunikation über das Profinet läuft, dafür verwende ich das Telegramm 352.:p

Jetzt möchte ich zusätzlich über die digitalen Eingänge direkt am Umrichter den Antrieb freigeben bzw. ausschalten.
Das Problem ist, das die Signale scheinbar parallel den Umrichter Freigeben, d.h. wenn ich den digitalen Eingang auf LOW setze wird
immer noch über das Profinet Telegramm der Antrieb freigegeben und er läuft weiter.

Gibt es eine Möglichkeit die beiden Signale in Reihe zu verschalten, so dass der Antrieb auf jeden fall anhält.
Vielleicht gibt es auch noch eine anderen weg???

Irgendwie habe ich eine z.Zt. eine Blockade zwischen den Ohren.:confused:

Danke im Voraus


Gruß

Asphaltbeule
 
Ja ist möglich du musst nur den digitalen Eingang am Umrichter ebenfalls auf den AUS 1 oder 2 verschalten.
Wichtig ist das in dem Parameter des AUS dann beide Quellen eingetragen sind.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ,
ich habs mal ausprobiert, die digitalen Eingänge zu verschalten , leider erfolglos.

Ich hänge mal die Bilder an wie es bei mir online aussieht.

digital Eingaenge.PNGParameter_Übersicht.jpg

Ich persönlich arbeite auch zum ersten mal mit der STARTER Software, vielleicht mache ich noch einen Grundsätzlichen Fehler ???

Gruß

Aspahltbeule
 
Na die Bilder sehen doch schon gut aus. Du bist auf jeden Fall schon an der richtigen Stelle.

Und wenn du fertig bist RAM nach ROM nicht vergessen ;)
 
So,

ich habe nochmal ein wenig rumgewühlt in der STARTER Software und dort den Menüpunkt "Abschaltfunktionen" gefunden (siehe Bild)

Verschaltung.jpg

Weiß jemand ob man für AUS1 auch eine UND-Funktion wie bei AUS2 und AUS3 realisieren kann ???

Damit wären alle meine Probleme gelöst

Gruß

Asphaltbeule
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... verwende mal die freien Bausteine:

P840_AND_Verknüpfung.jpg

Die Indizierung von P840 kommt bei Dir wohl von einem Kommandodatensatz, den Du über p810 umschalten kannst - also alternativ zwischen Bus oder über IO`s fahren.
 