Hallo Fachpersonal,

mein Schneider Electric FU lässt mich im Stich.
Ich habe 3 Betriebsarten, die Steuerung läuft bereits tadellos.

-Automatik = FU via 0-10V aus AM2AQ der LOGO! laufen lassen
-Bewässerung = 25% Drehzahl (Festfrequenz, via High Pegel am Digitaleingang)
-Wartung = komplexer Funktionsplan aber letztendlich entweder an oder aus mit 100% drehzahl auch über Digitaleingang.

alles im Rechtslauf. und kein Wert ist gleichzeitig vorhanden, entweder die 0-10V, oder die High-Pegel.

Ist das mit dem G110 zu realisieren ? Ich möchte ungern das zweite mal Lehrgeld bezahlen.
Für andere Preiswerte empfehlungen bin ich natürlich auch sehr sehr dankbar.*vde*
 
... mit dem SINAMICS G120C könnte man das so realisieren:
z.B.
DI0: EIN
DI1: Fehler quittieren (wäre ja blöd wenn Du irgendeinen Fehler hast und bekommst ihn nicht weg ;))
DI2: Auswahl HAND/AUTOMATIK (über Command Data Set - Umschaltung) - je nach Parametrierung des CDS kannst Du dann festlegen, ob LOW Hand oder Automatik ist
DI3: Festsollwert 1
DI4: Festsollwert 2

Über die Relaisausgänge kann dann z.B. Fehler und Warnung angezeigt werden (vielleicht wertest Du statt Warnung auch "Antrieb in Betrieb (r899.2)" aus).

Man könnte auch ohne CDS arbeiten, aber dann wäre defaultmäßig Analogeingang aktiv und man kann die Festsollwerte als Tippsollwerte vorgeben.
 