Parameter p9611 und p9811 werden im STARTER nicht erkannt

elmusto

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, wie im Titel bereits zu lesen ist, werden die Parameter in der Expertenliste der Achsen nicht angezeigt.
Im Anzeigefilter ist der Punkt "Nur Downloadparameter" nicht angeklickt.
Verwende die Starterversion 4.3.3
Ich bedanke mich schon einmal für eure Hilfe
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... hast Du auch das Problem, wenn Du ein neues Projekt anlegst?
Ist auch in der Expertenliste kein Filter aktiv (z.B. nach Einheiten etc. gefiltertert - also in allen Spalten kein Filter aktiv)?
Für SAFETY hat man ja auch IBN- Masken (taucht dort dieser Parameter auf (wobei ich nun kein STARTER- Projekt dahabe, dann könnte ich nachschauen, wie es in einem Beispielprojekt aussehen müsste)).
Bei SIEMENS gibt es doch einige Beispielapplikationen. Einfach dort mal ein Projekt öffnen - also liegt es an Deinen Projekt, oder an STARTER- Einstellungen?

Aber wenn Du nicht weiterkommst, würde ich mal die Hotline kontaktieren.
 
und was für ein Gerät hast du überhaupt?
Mach doch bitte mal einen Screenshaot des entsprechenden Abschnittes in der Expertenliste.
Hast du die entsprechende Zugriffsstufe für die Parameter eingestellt damit du die auch siehst?
`Wo genau schaust du in der Expertenlist, also bei CU oder bei Antrieb? (Achsen gibt es da gar nicht)
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo es handelt sich um ein studentisches Projekt, ich komme morgen erst wieder an die Anlage, sodass ich heute noch kein Screenshot machen kann.
Ich habe in der Filteranzeige alles angeklickt, was ich anklicken soll und auch der Haken bei "nur Downloadparameter" ist nicht angeklickt.
Die Parameter kann ich bei der Expertenliste der CU und des Antriebs nicht finden.
Habe das Problem auch an anderen Projekten festgestellt, deshalb gehe ich davon aus, dass es am Starter liegt.

@Zako

Hast du vielleicht einen Link für diese Beispielprojekte. Ich bin leider noch ganz neu in dem Gebiet, sodass mir noch einiges schwer fällt zu verstehen.

Vielen Dank
 
Die Expertenliste ist von den beiden Achsen X und Z von 2 Servomotoren.
 

Anhänge

  • safety_integrated.jpg
    safety_integrated.jpg
    76,9 KB · Aufrufe: 7
  • telegrammübersicht.jpg
    telegrammübersicht.jpg
    39,1 KB · Aufrufe: 3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
dann leg mal bitte in der Telegrammkonfiguration bei den ANTRIEBEN ein Safety Telegram an.
Einfach die Zeile mit dem Antrieb wählen und unten den Button "Telegrammkonfiguration" benutzen.

Was für SINAMICS ist das und welche SINAMICS FW verwendest du?
 
Zuletzt bearbeitet:
Leider gibt es kein Safety Telegramm zur auswahl.
Es handelt sich um eine S120
 

Anhänge

  • Telegrammauswahl.png
    Telegrammauswahl.png
    13,6 KB · Aufrufe: 8
wenn du da antrieb markierst und unten auf den Button "Telegrammkonfiguration anpassen" klickst dann sollte dort ein Eintrag PROFIsfae hinzufügen sein.
Damit legst du den PS Slot an!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Auswahl habe ich leider nicht.
Sobald ich einen Antrieb auswähle und auf Telegrammkonfigurationen anpassen klicke, erscheint nur "Telegrammverlängerung hinzufügen" oder "Zusatzdaten hinzufügen".
ProfiSafe kann ich leider nicht hinzufügen.
 
ok.
Bitte mal folgendes machen / Fragen beantworten:

Welchen SINAMCIS verwendest du? (S120,S110,G?)
Welche version von Step7 hast du installiert?
Welche Version von Simatic Safety hast du ionstalliert?

Führe mal bitte s7aversx aus und poste die Liste der installierten SW hier.

Danke!
 
ok.
Bitte mal folgendes machen / Fragen beantworten:

Welchen SINAMCIS verwendest du? (S120,S110,G?)
Welche version von Step7 hast du installiert?
Welche Version von Simatic Safety hast du ionstalliert?

Führe mal bitte s7aversx aus und poste die Liste der installierten SW hier.

Danke!

Ich verwende das SINAMICS S120.

Ich habe das TIA-Portal V11 drauf und verwende das Siemens Starter V4.3.3

Product: Drive ES - Starter
Release: V4.3.3.0

Copyright (c) 1999-2013, Siemens AG. All rights reserved.
Portions copyright 1991-2002 Compuware Corporation.

Internal Identifier: 68.45.00.00
Internal Info: umc68.45release.2.vobadm


Component: CrystalEdit
Version: V1.0

Copyright (c) 1998-2008, Andrei Stcherbatchenko. All rights reserved.
http://www.codeproject.com/KB/edit/crysedit.aspx

------------------------------------------------------------------------------------------

Product: DCC_EDITOR_SINAMICS
Release: V2.2.2.0

Copyright (c) 1999-2013, Siemens AG. All rights reserved.

Internal Identifier: 68.33.00.00
Internal Info: umc68.33release.3.vobadm

------------------------------------------------------------------------------------------

Product: DCC_HELP_SYSTEM
Release: V2.2.2.0

Copyright (c) 1999-2013, Siemens AG. All rights reserved.

Internal Identifier: 68.33.00.00
Internal Info: umc68.33release.3.vobadm

------------------------------------------------------------------------------------------

Component: SSP SINAMICS HELP V4.6
Version: V04.60.10.02
Release: V04.60.21.00_14.04.03.00

Copyright (c) 1999-2012, Siemens AG. All rights reserved.

------------------------------------------------------------------------------------------

Component: SSP SINAMICS MV V4.6
Version: V04.60.10.00
Release: V04.60.21.00_14.04.00.00

Copyright (c) 1999-2012, Siemens AG. All rights reserved.

------------------------------------------------------------------------------------------

Component: SSP SINAMICS V4.4
Version: V04.40.20.00
Release: V04.40.23.15_11.00.00.00

Copyright (c) 1999-2011, Siemens AG. All rights reserved.

------------------------------------------------------------------------------------------

Component: SSP SINAMICS V4.6
Version: V04.60.10.00
Release: V04.60.21.00_14.04.00.00

Copyright (c) 1999-2012, Siemens AG. All rights reserved.

So wie ich das sehe, ist kein Simatic Safety installiert oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
richtig.
und damit auch nicht die Safety Unterstützung für die PROFIsafe Telegramme !
Du must auf dem System noch Folgendes installieren:

Step7 V5.x
Distributed Safety V5.x

danach dann nochmal den Starter damit die richtigen OM's drauf sind.

Die Kombination aus Step7 V1x und Starter Standalone taugt nicht für eine PROFIsafe Projektierung.
 
Reicht die Software, die auf dem Screenshot zu sehen ist nicht aus?
Das sind die installierten Software, die im Tia Portal integriert sind.
 

Anhänge

  • TIA_Software.PNG
    TIA_Software.PNG
    13,1 KB · Aufrufe: 4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

nein die reichen leider nicht.
Starter baut für Telegramme gegen ein Step 7 V5.x, nicht gegen ein Step7 V1x.
Daher must du neben den ganzen TIA Gedöns auch die "alten" SW Pakete installieren damit die PROFIsafe Projektierungen gemacht werden können.
 
Oder kann es sein das du eine CU320 mit FW V2.x oder eine CU320-2 mit FW < V4.5 verwendest?
Weil dann gibt es da keine PROFIsafe Option ! Und damit auch nicht die Parameter p9611 und p9811 !
 
Oder kann es sein das du eine CU320 mit FW V2.x oder eine CU320-2 mit FW < V4.5 verwendest?
Weil dann gibt es da keine PROFIsafe Option ! Und damit auch nicht die Parameter p9611 und p9811 !

Ich habe gerade herausgefunden, dass es mit dem TIA V11 möglich ist PROFIsafe zu projektrieren.
Dazu muss man das Profisafe Telegramm 30 in der Gerätekonfig bei der Sinamics aufsetzen.
Die Destination-Adresse trägt man zusätzlich im Starter unter der Funktion "Safety Integrated" ein.
STO ist nun aktiviert wird mir angezeigt. Nun kann ich allerdings die Achsen nicht mehr verfahren.
 
Zurück