Parametrieren eines Micromasters 420 über das PROFIBUS-Modul mit Starter Software

Beiträge
50
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe mir für den privaten gebrauch einen gebrauchten MICROMASTER 420 mit PROFIBUS-Modul zugelegt. [E-Stand (Version) D03/1.20]
Ich habe jetzt versucht den MICROMASTER über die Baugruppe mit der Startersoftware zu parametrieren.
Leider kann ich mich aber auf den FU nicht online schalten. Über erreichbare Teilnehmer ist der FU jedoch zu sehen.
Kann es sein das irgendwelche Parameter im FU verhindern das ich mich auf den FU online schalten kann?
Und wenn ja... Gibt es eine möglichkeit den FU über das PROFIBUS Modul auf Werkseinstellung zurück zu setzen?
Bei dem FU ist nämlich kein BOP dabei und das möchte ich mir eigentlich nicht auch noch kaufen. :)

Schonmal danke für eure Hilfe!

Gruß
Kai

Achso kleiner Nachtrag:

Als Fehlermeldung wenn ich mich mit dem Starter aufschalten will kommt:

"Fehler beim Verbindungsaufbau. überprüfen Sie bitte Ihre Schnittstelleneinstellungen!"
 
Zuletzt bearbeitet:
Oh ich bin drauf!

Ich habe in meiner Schnittstelleneinstellung den MPI-Adapter von Automatische Netzerkennung auf PROFIBUS gestellt.
Jetzt funktioniert es.

Gruß
Kai
 
Zurück