Hallo,

ich habe hier zwei G120C Frequenzumrichter. Die Motorinbetriebnahme habe ich durchgeführt und auch die anschließende Motor-Identifizierung. Nun habe ich jedoch das Verhalten, dass der Motor verzögert los läuft. Man hört das der Umrichter für ca. eine halbe Sekunde schon in Regelung ist bevor sich der Motor in Gang setzt. Dies ist sowohl bei Ansteuerung über Profibus als auch über die Handbedienung am FU selbst.

Startrampe ist auf 0,2 Sek. eingestellt, gleiches Verhalten auch wenn ich den Wert verändere. Einstellen einer Mindestdrehzahl bewirkt auch nichts.
Motor hat auch keine Bremse.
 
Hallo.

Kenne diese FU´s jetzt nicht, aber gibt es sowas wie eine "Vormagnetisierungszeit"? Kenne das von anderen Geräten. Wenn hier etwas eingestellt ist, dann hört man kurz vor dem Start das Pfeifen am Motor, er läuft aber nicht los. Erst kurz danach tut sich etwas.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... ich würde mal folgendes probieren.

AUS1, AUS2, AUS3 setzen und Ein-/Ausschalten über Wechselrichterfreigabe vornehmen (soweit ich mich erinnere, bleibt dann der Zwischenkreis geladen (?)).
(Bit0, 1, 2 high und über Bit3 im Steuerwort einschalten (Sollwertfreigabe etc. wie gehabt)).

Ich gehe mal davon aus, dass der G120C wie ein S120 auch über die Möglichkeit der Schnellmagnetisierung verfügt. Das kann man dann auch noch ausprobieren.
 
Die Ansteuerung ist identisch zu der ersten Anlage die wir gebaut haben. Hier hatte ich das Problem nicht, werde es aber trotzdem heute mal testen.
Habe im Listenhandbuch aber auch die Prameter p0346 bzw. p0622 gefunden welche sich auf die Auferregungszeit beziehen und p0621 wo es um die Ständerwiderstandsidentifikation nach Wiederanlauf geht. Auch hier werde ich mal nach schauen.
 
Es war wirklich der Parameter p346. Dieser hatte auf 0,7s gestanden. Danke nochmal für den Hinweis mit der Vormagnetisierung.
 