SEW Umrichter

O

Otto99

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
ich soll eine inbetriebnahme hier bei uns in deutschland machen.
Netzspannung 400V 50Hz. Die maschine geht dann nach australien, dort ist 415V 50Hz.
nun meine frage? wie stelle ich die Parameter ein? auf 400V oder 415V?

danke
 
Inbetriebnahme mit 400V.
Vor Auslieferung dann auf 415V umstellen.

Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass SEW-Umrichter auch dann keine Probleme machen, wenn sie für 400V/50HZ Netzpannung in Betrieb genommen wurden, und anschließend in den USA bei 480V/60Hz betrieben werden.

Kurzer Anruf bei SEW (+49/7251/75-0) sollte Klarheit schaffen.


mfg
Max
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sew

was heißt das im klartext? einfach die motordaten als parameter eingeben
und die einspeisespannung ist dann egal ob 400 oder 415Volt?
verstehe ich das richtig?
 
Unregistriert2 schrieb:
Fu wird auf die Werte des Motors eigestellt.
Bitte die Fragestellung genau lesen ODER besser nicht antworten, wenn Einstellparameter des behandelten Umrichters nicht bekannt sind!!


Onkel Dagobert schrieb:
Die Parameter beziehen sich doch sicherlich auf die Nennwerte des Motors, oder?
Bei der Inbetriebnahme eines SEW-Umrichters müssen sowohl Nennspannung/Nennfrequenz des Motors wie auch Netzspannung und Netzfrequenz angegeben werden.

Die Motornenndaten MÜSSEN korrekt eingegeben werden (in der Regel 400V/50Hz, bei SEW-Motoren werden automatisch die richtigen Daten verwendet)

Solange die Netzspannung 400V oder höher ist, kann die Netzspannung auf der Einstellung 400V/50Hz belassen werden. Kritisch wird es erst bei 230V-Netzen.



mfg
Max
 