Guten Morgen
Ich will Gel grammgenau dosieren. Ich habe Eine 1200er SPS mit USS Karte und einen Siemens Sinamics G110. Die Freigabe des Umrichters ist Zeitgesteuert und der motor befördert das Gel aus einem großen Fass über eine Schnecke. Für 100g Gel lasse ich den Motor bei 25HZ für 400ms laufen, bei 10 Hz sind es 1,33s und bei 5 Hz sogar 2,5s. Allerdings ist die Dosierung sehr ungenau. Der Wert schwankt von 93g bis 108g. Manchmal sind sogar Ausreißer von bis zu +/- 20g drin.
So nun zu der Fehlerbehebung die ich schon durchgeführt habe:
Die Baudrate verfünffacht da ich dachte das liegt an der übertragungszeit des Busses. Leider nicht.
Zykluszeit des Programms liegt bei 3ms. Daher kann das auch nicht der Fehler sein.
Das Programm überwacht und mehrmals umgeschrieben, trotzdem keine Änderung.
Dann habe ich die USS-Verbindung abgebaut und bin über die digitalen Ausgänge der SPS auf die digitalen Eingänge des Umrichters gegangen um die Freigabe zu starten.
Dabei habe ich festgestellt das bei geringerer Herzzahl die Schwankungen kleiner werden aber immer noch da sind.
Die Mechanik ist I.O.
Solangsam bin ich echt ratlos.
Habt ihr da vielleicht noch Anregungen oder Ideen? Einen Parameter im Umrichter vielleicht?
Achja, die Hochlauframpe steht bei 0,0s und die rücklauframpe bei 0,1s.
Vielen Dank schon mal fürs lesen und antworten.
MfG
Boegge
Ich will Gel grammgenau dosieren. Ich habe Eine 1200er SPS mit USS Karte und einen Siemens Sinamics G110. Die Freigabe des Umrichters ist Zeitgesteuert und der motor befördert das Gel aus einem großen Fass über eine Schnecke. Für 100g Gel lasse ich den Motor bei 25HZ für 400ms laufen, bei 10 Hz sind es 1,33s und bei 5 Hz sogar 2,5s. Allerdings ist die Dosierung sehr ungenau. Der Wert schwankt von 93g bis 108g. Manchmal sind sogar Ausreißer von bis zu +/- 20g drin.
So nun zu der Fehlerbehebung die ich schon durchgeführt habe:
Die Baudrate verfünffacht da ich dachte das liegt an der übertragungszeit des Busses. Leider nicht.
Zykluszeit des Programms liegt bei 3ms. Daher kann das auch nicht der Fehler sein.
Das Programm überwacht und mehrmals umgeschrieben, trotzdem keine Änderung.
Dann habe ich die USS-Verbindung abgebaut und bin über die digitalen Ausgänge der SPS auf die digitalen Eingänge des Umrichters gegangen um die Freigabe zu starten.
Dabei habe ich festgestellt das bei geringerer Herzzahl die Schwankungen kleiner werden aber immer noch da sind.
Die Mechanik ist I.O.
Solangsam bin ich echt ratlos.
Habt ihr da vielleicht noch Anregungen oder Ideen? Einen Parameter im Umrichter vielleicht?
Achja, die Hochlauframpe steht bei 0,0s und die rücklauframpe bei 0,1s.
Vielen Dank schon mal fürs lesen und antworten.
MfG