Allen Bradley PowerFlex 400: Regelung über Analogeneingang

christoph95

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der FU ist mit 2-Draht verdrahtet. Das heißt die Brücke von Klemme 11 zu 1 besteht und auf Klemme 2 ist das Startsignal angeschlossen. Hierzu die erste Frage:
Muss man bei den zwei Anschlüssen mit der Spannung vom FU arbeiten oder kann man eine eigene Spannungsversorgung anschließen?

Der FU regelt eine Wasserpumpe.
Dazu bekommt er über einen Drucksensor gesagt wie schnell er drehen soll. 0 Bar = 100% Geschwindigkeit
Um so mehr Druck um so langsamer die Geschwindigkeit.
Jetzt die Fragen: bei einem Drucksensor von 0-10 Bar und 4-20mA gibt dieser bei 0 Bar 4mA aus und dreht nicht und umgehrt und dreht schnell? Und wie kann man dem FU sagen das er bei z.B. 3 Bar ganz den Motor stopt.

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Christoph95
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort.

Zu Punkt 1: hab heute rausgefunden das man auch eine externe Spannungsversorgung verwenden kann, man muss nur das gleiche Bezugspotential verwenden.

Zu Punkt 2: das geht bei 0 Bar volle Geschwindigkeit und um so höher der Druck um so langsamer die Geschwindigkeit. Bei 4 bar aus (was so sein) Nur darf der FU nicht unter 20Hz gehen was er jetzt noch macht. Wenn ich die minimale Frequenz auf 20Hz setze geht er dann nicht mehr bei 4 bar aus sondern läuft dann die ganze Zeit mit 20 Hz.

Danke für Hilfe.
 