Sinamics CU320-2PN verliert immer absolutwertgeber Daten trotz Ram To Rom

superkato

Level-1
Beiträge
220
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
[gelöst] Sinamics CU320-2PN verliert immer absolutwertgeber Daten trotz Ram To Rom

Hallo,

ich hab eine Sinamcs S12 CU320-2 PN an der laufen zwei Double und ein Single Motor Module.
NAch dem ich die Absolutwertgeber justiert habe um auf einer bestimmten Position die Nulllage einzustellen, habe ich die Konfiguration von Ram To Rom geladen.
Wenn ich jetzt die Antriebe Verfahre bspw auf +10000LU und die Anlage komplett Stromlos schalte und nach einer Minute wieder einschalte, sind die Absolutwertgeber Justierungen futsch. Die vorher angefahrene Position auf +10000LU ist dann die 0 Nulllage.

Wo liegt hier mein Fehler? oder ist das normal? Das ist wirklich ein nerviges Problem

Viele Grüße
Sk

Lösung zum Problem: Geber ist Singleturn und nicht Multiturn ... nächstes mal bei der Bestellung aufpassen :x
 
Zuletzt bearbeitet:
... ein Singleturnabsolutwertgeber kann nur die Position innerhalb einer Motorumdrehung darstellen.
Also wenn Du z.B. eine Rundachse ohne Getriebe hast (0 ... 360°), dann okay.

Ich kann nun auch nur spekulieren, aber hast Du
- überhaupt die Justage per "Absolutwertgeberjustage" durchgeführt (in den STARTER- Masken kann man bei Singleturnabsolutwertgeberen auch mit aktiven Referenzieren (Referenzpunktfahrt) arbeiten).
- hast Du die Lageverfolgung aktiviert?
- hast Du eine Rundachse oder Linearachse?
- bekommst Du eine Warnmeldung bei der Justage
- meldet sich die Achse mit referenziert, nach Power OFF/ON?
- Kannst Du überhaupt sicherstellen, dass sich Motor nicht mehr als Umdrehung während Power OFF verdreht? Dann müsstest Du ohnehin auf einen Multiturngeber umsteigen, oder eben einen Nocken zum aktiven Referenzieren anbauen.
 