SIMOTION Achse hinzufügen --> Hardware Inkonsistenz

paescheh

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Zuerst einmal: Ich bin total neu in eurem Forum und hoffe in das richtige Unterforum zu posten. Und die Suchfunktion habe ich heute schon den ganzen Nachmittag gebraucht und glaube das Thema gibt es noch nicht ;)
Des weiteren bin ich ein absoluter Anfänger was die Software SIMOTION SCOUT angeht und habe lediglich ein kleines Grundwissen über das TIA-Portal (falls dies bei meiner Frage hilft).
Ich habe nun schon etliche Nachmittage und Samstage im Labor verbracht, doch leider hat alles nicht geholfen und deshalb hoffe ich nun auf eure Hilfe :)

Folgende Ausgangslage:
Ich studiere in der Schweiz Maschinenbau und vertiefe mich in Steuer- und Regelungstechnik. Nun habe ich eine Projektarbeit bei der ich ein (Kartesisches-)Kranmodell steuern muss. Als Hardware habe ich eine SIMOTION, drei SINAMICS (S120-cu310) und drei Motoren (Siemens: 1FK7011-5AK21-1JB3). Hardware mässig ist alles verkabelt, IP ist zugewiesen, alle Geräte über ProfiDrive verbunden. Anschliessend habe ich meine Servos konfiguriert und konnte diese auch anhand der Steuertafel mit einer gewünschten Drehzahl bewegen.

Nun das Problem:
Die SINAMICS sind unterhalb meiner SIMOTION D454, das heisst also sie sollten richtig in der Struktur eingegliedert sein. Wenn ich nun eine Achse hinzufüge, dann kann ich den Servo auswählen, meinen Geber auswählen und alles abschliessen, doch beim Speicher & Übersetzen bekomme ich eine Hardware Inkonsistenz. Ich kann auch nicht "Ins Zielgerät laden" und der neben den Fehlermeldungen bleibt auch im Strukturbaum der Stecker auf rot/grün bei der SIMOTION und der Achse. Die Stecker der SINAMICS jedoch sind grün und Fehlerfrei.

Ich hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir Helfen, leider wurde mir in unserer Uni kein Ansprechpartner für Siemenssteuerungen, ausser Siemens selbst, genannt.
Falls ihr zusätzliche Infos braucht oder einige PrintScreens kann ich diese euch gerne morgen zusätzlich liefern.

Besten Dank im Voraus und ich bin froh über jeden Input
Gruss Pascal
 
Hallo,

schau mal in HWConfig nach , vermute das du entweder keine Äqidistanz (PROFIBUS) aktiviert hast oder bei IO-Devices nicht taktsynchron aktiviert hast.
Durch das Verschalten der der Achse mit dem Antrieb werden taktsynchrone Telegramme in HWConfig erzeugt, deswegen muss das auch in den Buseinstellungen aktiviert sein.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Christoph

Besten Dank für deine Antwort. Ist gut möglich, dass in meiner Konfiguration irgendwo die Daten nicht übereinstimmen. Leider habe ich diese Äqidistanz oder "taktsynchron aktivieren" nicht gefunden.
Ich habe aber irgendwo im Internet gelesen, dass wenn ich bei IRT-Option "hohe Performance" einschalte dasselbe erreiche. Dazu habe ich den PNxIO als Sync-Master definiert und (2)achsex als Sync-Slave.
Diese Einstellungen hatte ich gestern so noch nicht. Ich habe dazu einen PrintScreen gemacht:

HWKonfig.jpg

Wenn ich nun Speicher & Übersetzen drücke bekomme ich aber immer noch folgende Fehlermeldung:

Fehlermeldung.jpg

Helfen diese Infos weiter und können wir es damit zum laufen bringen?

Gruss und Danke
Pascsal
 
Hallo,

die Meldung bekommst du weil du keine Topologie Verschaltung der PN Teilnehmer hast.
Wenn Du IRT hast musst du die Topologie angeben, also welche Ports der Geräte miteinander verbunden sind.
Dazu einfach in HWConfig auf das PNIO System gehen und im Kontextmenü PROFINET-IO Topologie ausführen und die Verschaltungen vornehmen.

Welche Version von SIMOTION verwendest du?
Wenn es die Version V4.3 ist dann passt die Aussage mit dem einstellen der Syncrules, ab Simotion V4.4 hat sich das aber geändert.

Gruß
Christoph
 
Hallo Christoph

Achso...Jetzt ist mir auch diese Topologiegeschichte klar (sehe nun auch die parallelen zum TIA-Portal). Habe nun die einzelnen Teilnehmer verbunden und wollte wieder Speichern & Übersetzen. Doch wieder hatte ich keinen Erfolg und folgende Fehlermeldungen bekommen:

NR1:
Beim Gerät "achsex" muss die Baugruppe
"SIEMENS Telegramm 105" auf Steckplatz "2"
entweder in der RT-Klasse "IRT-hohe Performance"
taktsynchron betrieben werden, oder sie muss durch
eine Baugruppe ohne DSC ersetzt werden.

NR2:
Am Device "achsex" sollte das (Sub)-Modul auf
Steckplatz = 2.2 taktsynchron betrieben werden.

Diese Taktsynchrnoität habe ich also irgendwie immer noch nicht in meinem System. Habe bereits nach Anleitungen dazu gesucht, aber konnte es mit keiner einstellen. Du hast mal an einem anderen Ort in diesem Forum geschrieben, dass es eine Checkbox sein soll. Diese konnte ich jedoch niergends finden bei mir im SCOUT.

Meine SIMOTION hat Version V4.3. Ausserdem ist die Benennung D425-2 DP/PN.

Ich hoffe das hilft weiter.

Gruss
Pascal
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

die Checkbox gibt es erst ab SIMOTION Scout V4.4 :D
Dein Problem kommt vermutlich weil kein IO-Zyklus am Device eingestellt wurde.
Bei den CU310 mal einen Doppelklick auf die PN-IO Schnittstelle machen, dort im Dialog den Reiter IO-Zyklus öffnen und bei Taktsynchronität dann dem SERVO zuordnen.
Das bei beiden Geräte durchführen dann sollte der Fehler weg sein.

Gruß
Christoph
 
Wow besten Dank, das hat super funktioniert:D

Ich wollte nun meine Achse ins Zielgerät laden und habe dort jedoch noch einmal eine Fehlermeldung erhalten. Irgendwo muss es immer noch eine Inkonsistänz mit diesen Takten geben. Folgende Situation jetzt:

Achsen_laden.jpg

Leider weiss ich nicht genau wo ich noch Einstellungen anpassen kann.

Gruss
Pascal
 
Hi,

ja das kommt durch den Integrated DP Strang der SIMOTION D.
In HWConfig auf den Integrated einen Doppelklick -> Reiter Taktsynchronität und dort dann das gleiche einstellen wie beim Sendetakt (1ms).

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Irgendwie kann ich die Eigenschaften in diesem Fenster nicht bearbeiten. Ich habe einen Doppelklick auf das Element links oben ( (3) SINAMICS_Integrated) gemacht und anschliessend dieses Fenster gesehen:

DPIntegrated.JPG

Bin ich am falschen Ort?

Gruss
Pascal
 
Hallo Christoph,

Es hat endlich geklappt :D
Vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Ich glaube du hast mir mehrere Stunden Arbeit erspart (falls ich das überhaupt jemals ohne Hilfe hätte erledigen können ;) ).

Alles übersetzten hat jetzt nun funktioniert, aber irgendwo ist noch ein kleines Problem. Denn ich kann die Achse nicht mit der Steuertafel bedienen. Ich bekomme irgend eine Fehlermeldung beim starten.
Ich werde dieses Problem aber erst in den nächsten Tagen bearbeiten können. Vielleicht komme ich dann nochmals auf dich zurück wenn das in Ordnung ist. ;)

Gruss und nochmals besten Dank
Pascal
 
Hallo zusammen,

Leider kämpfe ich immer noch mit der Inbetriebnahme der Achse. Wie erwähnt habe ich keine Fehler mehr beim Übersetzen, doch auf der Steuertafel der Achse sind die Bedienelemente grauhinterlegt.
Ich kann die Steuertrafel starten, die Steuerhoheit holen, Achse freigeben und dann jedoch nichts bedienen. Wenn ich die Achsenfreigabe wieder wegnehme, dann gibt er mir einen Alarm aus:

Anhang anzeigen 25913

Ausserdem sehe ich in der Diagnoseübersicht folgende Angaben:

Anhang anzeigen 25914

Des Weiteren blinkt an meiner SIMOTION die PN-Lampe rot.

Ich glaube irgendwie haben wir ein Problem mit dem Freischalten der Achsen. Wir sehen nämlich beim Fehlercode _enableaxis.

Ich hoffe Ihr könnt mir noch weiterhelfen, die Achsen entlich ganz in betrieb zunehmen ;)

Gruss
Pascal
 
Hi,

wenn die PN Lampe rot blinkt dann bedeutet dies das die projektierten Devices nicht gefunden werden können , das sind in deinem Fall die CU310-2 PN.
Das erklärt auch warum bei der Steuertafel nicht viel geht, die Kommunikation zwischen Achse und Antrieb ist nicht ok.

Überprüfe bitte folgendes:
Name Of Station für alle Geräte (Die Namen in HWConfig müssen identisch sein mit denen im Gerät hinterlegten)
Die Topologie im Projekt müssen mit der IST Topologie übereinstimmen (überprüfe ob die Ports genauso Verschaltet sind wie im Projekt vorgegeben)

Du kannst dafür die Topologie Ansicht in HWConfig verwenden, da siehst du schnell wo was nicht passt.

Deine Anhänge sind leider nicht sichtbar, irgendwie hast du fie falsch eingehängt.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Christoph

Und schon wieder hast du voll ins schwarze getroffen! Meine Topologie war nicht absolut identisch und irgendwo habe ich so ein paar Störungen verursacht. Besten Dank noch einmal für deine Hilfe von dir.
Ich glaube du solltest dich als Siemens Spezialist an unserer Uni bewerben ;)

Ich konnte bereits ein paar Testprogramme laufen lassen und die Inbetriebnahme sollte nun endgültig abgeschlossen sein.

Besten Dank und noch ein schönes Wochenende
Pascal
 