Die Schnecke verfügt über einen Initiator der überwachen soll ob die Schnecke läuft oder abgerissen ist.
Mir fehlt schon wieder die Glaskugel...
Wie soll denn deine Überwachung mit dem Initiator funktionieren?
Ich nehme ab dass es nicht einfach "Wenn der Initiator anspricht, soll der FU auf Störung gehen." ist, oder?
Dann würdest du ja keine SmartLogic brauchen...
Ich
glaskugle mal dass vom Initiator pro Wellenumdrehung eine Anzahl Impulse kommt, also eine Art Drehzahlwächter Funktion.
Oder ist es doch was anderes....
Braucht man überhaupt die Smart Logic oder geht es mit einem normalen Vergleichern.
Bevor ich zur Smart-Logic komme, noch eine Frage vorher.
Wäre es nicht einfacher den Wellenbruch über den
Motorstrom zu überwachen?
1xVergleicher (vielleicht noch einen 2ten für Max-Strom) + 1Timer?
Für die Drehzahlwächter-Funktion würdest du wahrscheinlich die SmartLogic brauchen.
Die SL ist vom Aufbau her eine Schrittsteuerung, man kann also nur recht simple Programme machen die Schritt für Schritt abgearbeitet werden.
Einer meiner Kollegen hat vor längerer Zeit mal eine SL eingesetzt um einen einfachen Antrieb zwischen zwei Endpositionen hin und herfahren zu lassen. Seitdem haben wir aber nie mehr was damit gemacht. (Liegt nicht an der SL, sondern daran das wir so gut wie nie einen Anlage ohne SPS haben). Die SL ist ganz cool wenn man öfters damit arbeitet, aber man vergisst halt so schnell...
Das damals war ein Sonderfall, allerdings hat Danfoss meinem Kollegen damals tatkräftig (sogar kostenfrei) unterstützt.
Mein erster Vorschlag an dich wäre daher: Sprich doch einfach mal deinen Vertriebspartner an, die helfen dir (normalerweise) gerne.
Vom Grundgefühl müsste das SL-Programm irgendwie so aussehen... (Initiator an einem Counter-Eingang)
Start Antrieb = Start SL Logic
Timer (Anfahrüberbrückung)
Reset Counter
Timer (zb 5s)
Vergleicher: Counter mit Min. Anzahl Impulsen pro 5 sek.
bei größer - Zurück auf Reset Counter
bei kleiner - FU/Stop - Störung
Wie genau sich das in der SL umsetzen lässt erfährst du wahrscheinlich am besten bei dem Danfoss-Techniker deines Vertrauens.
Vielleicht weiß der auch noch einen einfacheren Weg.
Sonst tut's ein einfaches Drehzahlwächter-Relais auch.