Nabend zusammen,
ich habe an einer CU320-2 DP ein Active Infeed Control, daneben dann ein Double Motor Module.
Genutzt wird S7-Technology V4.2 SP3 HF1
Die Bauteile sind alle angelegt und übertragen, alle gehen auf grün.
Ich kann mir die Steuerhoheit holen, das Infeed Modul dann einschalten und den Motor drehen lassen, alles kein Problem.
Will ich nun den Motor über die Eingänge einschalten so kommt die Fehlermeldung das die Einspeisung nicht in Betrieb ist.
Ist auch korrekt, sie läuft nicht.
Ich habe an der Steuerlogik des Active Infeed Moduls folgende Eingänge des Steuerworts Ablaufsteuerung Einspeisung auf 1:
EIN/AUS (Aus1)
Kein Austrudeln (Aus 2) beide
Betrieb freigeben
Führung duch PLC habe ich auf 0 (da keine Steuerung vorhanden)
Die Einspeisung schaltet sich aber nicht ein, in p46 (Fehlende Freigaben) steht das die AUS1 Freigabe fehlt.
Diese ist aber vorhanden, steht fest auf 1.
Die Siemens Hilfe verrät nun noch zu diesem Bit:
Bit 00 = 1 (Freigabe fehlt), wenn:
- Die Signalquelle in p0840 auf 0-Signal steht.
- Die Einschaltsperre vorliegt.
p0840 steht sicher auf 1, also kann es nur die Einschaltsperre sein.
Nun fragt sich, wo kann ich herausfinden was hier diese Einschaltsperre verursacht?
Oder muss ich eine andere Reihenfolge der Eingänge wählen, verzögern oder ähnliches?
Danke schonmal im vorraus
Daniel
ich habe an einer CU320-2 DP ein Active Infeed Control, daneben dann ein Double Motor Module.
Genutzt wird S7-Technology V4.2 SP3 HF1
Die Bauteile sind alle angelegt und übertragen, alle gehen auf grün.
Ich kann mir die Steuerhoheit holen, das Infeed Modul dann einschalten und den Motor drehen lassen, alles kein Problem.
Will ich nun den Motor über die Eingänge einschalten so kommt die Fehlermeldung das die Einspeisung nicht in Betrieb ist.
Ist auch korrekt, sie läuft nicht.
Ich habe an der Steuerlogik des Active Infeed Moduls folgende Eingänge des Steuerworts Ablaufsteuerung Einspeisung auf 1:
EIN/AUS (Aus1)
Kein Austrudeln (Aus 2) beide
Betrieb freigeben
Führung duch PLC habe ich auf 0 (da keine Steuerung vorhanden)
Die Einspeisung schaltet sich aber nicht ein, in p46 (Fehlende Freigaben) steht das die AUS1 Freigabe fehlt.
Diese ist aber vorhanden, steht fest auf 1.
Die Siemens Hilfe verrät nun noch zu diesem Bit:
Bit 00 = 1 (Freigabe fehlt), wenn:
- Die Signalquelle in p0840 auf 0-Signal steht.
- Die Einschaltsperre vorliegt.
p0840 steht sicher auf 1, also kann es nur die Einschaltsperre sein.
Nun fragt sich, wo kann ich herausfinden was hier diese Einschaltsperre verursacht?
Oder muss ich eine andere Reihenfolge der Eingänge wählen, verzögern oder ähnliches?
Danke schonmal im vorraus
Daniel