Siemens Einspeisung Active Infeed Control schaltet sich nicht ein

Karabullo

Level-2
Beiträge
47
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nabend zusammen,

ich habe an einer CU320-2 DP ein Active Infeed Control, daneben dann ein Double Motor Module.
Genutzt wird S7-Technology V4.2 SP3 HF1

Die Bauteile sind alle angelegt und übertragen, alle gehen auf grün.
Ich kann mir die Steuerhoheit holen, das Infeed Modul dann einschalten und den Motor drehen lassen, alles kein Problem.

Will ich nun den Motor über die Eingänge einschalten so kommt die Fehlermeldung das die Einspeisung nicht in Betrieb ist.
Ist auch korrekt, sie läuft nicht.

Ich habe an der Steuerlogik des Active Infeed Moduls folgende Eingänge des Steuerworts Ablaufsteuerung Einspeisung auf 1:
EIN/AUS (Aus1)
Kein Austrudeln (Aus 2) beide
Betrieb freigeben

Führung duch PLC habe ich auf 0 (da keine Steuerung vorhanden)

Die Einspeisung schaltet sich aber nicht ein, in p46 (Fehlende Freigaben) steht das die AUS1 Freigabe fehlt.
Diese ist aber vorhanden, steht fest auf 1.

Die Siemens Hilfe verrät nun noch zu diesem Bit:
Bit 00 = 1 (Freigabe fehlt), wenn:
- Die Signalquelle in p0840 auf 0-Signal steht.
- Die Einschaltsperre vorliegt.

p0840 steht sicher auf 1, also kann es nur die Einschaltsperre sein.

Nun fragt sich, wo kann ich herausfinden was hier diese Einschaltsperre verursacht?
Oder muss ich eine andere Reihenfolge der Eingänge wählen, verzögern oder ähnliches?

Danke schonmal im vorraus

Daniel
 
Hi,

dein Problem ist das EIN/AUS=1 nicht funktioniert da dieser Eingang kein Statisch 1 haben darf sondern nur eine positive Flanke von 0->1, genau wie bei einem Antrieb.
Entweder du legst ein Telegram 370 an und steuerst das von der T-CPU oder du Verknüpfst den Ein/Aus mit einem Eingang der CU und setzt den von der T-CPU oder per BICO eine Verknüpfung zu einem Antrieb Ein/Aus ziehen dann schaltet die Einspeisung gleichzeitig mit dem Antrieb ein, problem könnte es dann aber mit der Vorladung der ALM geben.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beim Active Line Module, Basic Line Module und bestimmten Anwendungen des
Smart Line Module muss die Freigabe über eine Steuerinformation mit Hilfe des
PROFIBUS an die Einspeisung übertragen werden. Dazu ist im Internet
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21971603) ein Baustein verfügbar,
der in Ihr Anwenderprogramm integriert werden kann und die Freigabe der Einspeisung
übernimmt.
 