-> Hier kostenlos registrieren
... habe gerade mal nachgeschaut - in FW2.5 wird Tel 111 noch nicht unterstützt.
Also hast Du zwei Möglichkeiten:
1.) Mit dem SINAMICS kannst Du aufgrund der "Bico-/Konnektortechnik" beliebige Telegramme zusammenbauen (wird gerne gemacht, wenn man ein anderes Fabrikat austauscht und man in der SPS das alte Telegramm behalten will).
Also mal im Listenhandbuch nachschauen, welche Verschaltungen wohin gehen.
2.) empfohlene Maßnahme: Firmwareupdate auf FW2.6.2
FW2.6.2 ?
Redet ihr von der FW für einen S120 ?
http://support.automation.siemens.com/CH/view/de/68831755
Wo habe ich hier einen Denkfehler ?