Hallo zusammen,
folgende Situation:
Drehstrom-Motor 3KW der ca 1/Stunde für ca. 5 Minuten läuft, Motorschutz PKZM eingestellt auf Nennstrom 6,5A. Motorschutzschalter löst immer wieder
sporadisch aus. Mal gehts eine Woche gut mal nur einen Tag. Belastung des Antriebs immer gleich.
Klemmstellen sind OK, Motor, PKZM und Schütz wurden schon mal getauscht.
Nachdem der Motor auch einen PTC hat würden wir den gerne an ein Auswertegerät anschliessen und darüber den Motor schützen.
Frage: Wie weit darf der PKZ hochgedreht werden wenn der Leitungsschutz von z.B. NH-Sicherungen übernommen wird.
Können/müssen Leitungschutzorgane egal ob NH-Sicherungen, Automaten entsprechender Charakteristik oder Diazed-Sicherungen auch die Leitung
im Motor(Wicklung)schützen bzw. kann dies dann trotzdem durch einen Motorschutzschalter erfolgen auch wenn er für den Motorschutz viel zu hoch
eingestellt ist?
Vielen Dank für eure Infos
Grüße
Reini
folgende Situation:
Drehstrom-Motor 3KW der ca 1/Stunde für ca. 5 Minuten läuft, Motorschutz PKZM eingestellt auf Nennstrom 6,5A. Motorschutzschalter löst immer wieder
sporadisch aus. Mal gehts eine Woche gut mal nur einen Tag. Belastung des Antriebs immer gleich.
Klemmstellen sind OK, Motor, PKZM und Schütz wurden schon mal getauscht.
Nachdem der Motor auch einen PTC hat würden wir den gerne an ein Auswertegerät anschliessen und darüber den Motor schützen.
Frage: Wie weit darf der PKZ hochgedreht werden wenn der Leitungsschutz von z.B. NH-Sicherungen übernommen wird.
Können/müssen Leitungschutzorgane egal ob NH-Sicherungen, Automaten entsprechender Charakteristik oder Diazed-Sicherungen auch die Leitung
im Motor(Wicklung)schützen bzw. kann dies dann trotzdem durch einen Motorschutzschalter erfolgen auch wenn er für den Motorschutz viel zu hoch
eingestellt ist?
Vielen Dank für eure Infos
Grüße
Reini