Sinamics G120C Endschalter

Matze001

Level-3
Beiträge
2.814
Reaktionspunkte
573
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich hab nen kleinen schnuckeligen G120C 0,55kW den ich mit TIA projektiert habe.

Nun habe ich eine Applikation mit Endschaltern die nicht überfahren werden sollten.
Klar kann ich sie an die SPS anschließen und meinen Fahrbefehl abbrechen, aber am liebsten wäre es mir
diese direkt auf die DI des Umrichters zu verdrahten (DI 0 und DI 1) und im Umrichter als Endschalter zu definieren.

Aber wo zur Hölle kann ich das einstellen? Ich finde einen Parameter um eine Drehrichtung zu sperren, sobald
der Sensor belegt ist, somit quasi ein Freifahren. Wenn ich ich aber den Fahrbefehl anstehen lasse fährt er immer in den
Endschalter, und wieder raus, und wieder rein, ... das ist auch nichts.

Damit es nicht so langweilig wird:

- Es kann im normalen Ablauf nötig sein in den Endschalter zu fahren (Bevor ich mich jetzt zerreist, ja das ist so gewollt) somit sollte der Endschalter nur die Bewegung stoppen, aber keine Störung auswerfen o.ä.
- Es wäre super wenn ich den Zustand der Endschalter ebenfalls in der SPS hätte, kann ich irgendwie ein Custom-Telegramm stricken und die zwei Signale noch durchreichen?

Danke schonmal!

Grüße

Marcel
 
Hallo Matze,

man kann beim G120C die digitalen Eingänge zyklisch in die SPS einlesen und dort ein Programm dazu schreiben.

Beipiel für DI1 auf Bit 15 im Statuswort verschalten:
1. Im Startdrive den p922 -> 999 stellen.
2. Im Startdrive den p2080.15 -> r722.1 stellen (r722.0 für DI0).

Dann kannst du den DI1 in der SPS als Bit 15 im Statuswort rücklesen.
 