Sinamics S120 CU320-2DP Hardwareprobleme

GobotheHero

Level-1
Beiträge
192
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich wollte im Tia-Portal V13 an einer CU320-2 über Profibus ein Doppelachsmodul betrieben.
Ich schaffe es aber nicht die Hardware im Tia Portal so zu konfigurieren, das der Datenaustausch klappt.

Die CU wird im Profibus erkannt und hat ein grünes Häckchen.
In der CU habe ich den Alarm das die DP-Längen nicht übereinstimmen (2).

Ich habe die Konfiguration im Tia-Portal und im Starter gleich gehalten.
Cu Telegramm 394
Servo 1 Telegramm 111
Servo 2 Telegramm 111

Worauf muss man noch achten ? Ich weis da gerade nicht weiter ..

Gruß
Gobo
 
Hallo,

ich wollte im Tia-Portal V13 an einer CU320-2 über Profibus ein Doppelachsmodul betrieben.
Ich schaffe es aber nicht die Hardware im Tia Portal so zu konfigurieren, das der Datenaustausch klappt.

Die CU wird im Profibus erkannt und hat ein grünes Häckchen.
In der CU habe ich den Alarm das die DP-Längen nicht übereinstimmen (2).

Ich habe die Konfiguration im Tia-Portal und im Starter gleich gehalten.
Cu Telegramm 394
Servo 1 Telegramm 111
Servo 2 Telegramm 111

Worauf muss man noch achten ? Ich weis da gerade nicht weiter ..

Gruß
Gobo

Ist zwar bei mir eine PN aber sollte egal sein ...
Auf die Reihenfolge vom Aufbau Kommunikation achten siehe Bild.

Bild 1.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also die LED zeigt jetzt grün an für "Com".
Mann muss wohl Achstrenner einfügen.
Ich hatte das in einer 5.5 Version mal gesehen das dort überall Achstrenner drin sind. Einfach mal eingebaut und läuft anscheinend.

Danke für die Hilfe ... =)
 