[45] Einschaltsperre

MPA-Bayern

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
[45] Einschaltsperre...

Hallo,

Es geht darum den G120 mit dr CU240E-2DP F inbetriebzunehmen mit Hilfe von Starter.
Eine Einschaltsperre ist vorhanden bei dem Versuch mit der Steuerungshoheit.
[45] Einschaltsperre, Fehler beheben, Störung quittieren, STO
Fehlende Freigaben: AUS1 , AUS2 Freigabe intern, Bremse offen und Drehzahlregler gesperrt.


IN OB1 habe ich versucht direkt mit dem FU zu kommunizieren:
STW: PAW0 HEX 47F
PAW2 HEX258
ALS ZSW habe ich folgendes bekommen: PEW0 HEX ebe0
PEW2 HEX 0


Kann das sein dass die Netzeinspeisung gesperrt ist ? falls ja bitte wie kann ich die freigeben ?

Ich werde froh sein falls jmd helfen kann. Ich bin irgendwie blockiert !


Danke
 
Zuletzt bearbeitet:
Vieln Dank Christoph,

Nein es steht nur eine Warnung: Test der Bewegungsüberwachungen erforderlich [1697].
Kann ich über Strater die Sperre beseitigen ?
 
Zuletzt bearbeitet:
wenn du die Steuerhoheit im Starter geholt hast dann müsste da eine Checkbox Freigaben sein und ein Einschaltknopf
Also die Checkbox setzen und dann auf den grünen ON Knopf klicken, funktioniert das?
 
externe Störung aktiv? Überprüf mal den parameter in G120 (p21xx glaube ich)

Safety aktivierst du in der Maske Safety Integrated des Antriebs, hast du da einstellung getroffen das Safety aktiv ist?

Versuch erstmal nur den Anrtrieb freizugeben ohne einen Sollwert, alsdo statt 600 0 eingeben und schauen ob dann die Freigaben gesetzt werden klönnen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich denke wenn externe Störung grün ist, heisst das es gibt keine externe Störung, siehe bitte das Bild.
Ich habe nachgeschaut in der Maske von der Safety, es steht Sicherheitsfunktionen freigeben oder sperren, und freigeben ist schon ausgewählt !
Ich überprüfe p21xx

danke1.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kannst du mal deine Safety Konfiguration zeigen?
Die verwendeten Eingänge die du bei Safety verwendest sind auch high oder?
Welche Safety Funktionen hast du aktiviert?

Wenn du die Safety Maske Online öffnest dann siehst du ja ob alle Safety Signale die Freigabe haben oder ob ein Safety Signal fehlt.
 
also da sieht man das Safety eine Impulssperre setzt damit geht natürlich nix mehr.
Kannst du mal bei Safety Ein/Ausgänge schauen was dort eingestellt wurde und wie die Signal der Eingänge sind?
 