CU 305 Eingänge konfigurieren

08fresh15

Level-2
Beiträge
41
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe schon eine CU305 mit Telegramm111 im Epos Modus Erfolgreich in Betrieb genommen.
Nun muß ich eine weiter CU305 in eine bestehende Anlage einbauen wo ich über einen
digitalen Eingang den "Ein" Befehl und über den Analogeingang (0-10V) die Geschwindigkeit
einstellen muß.
Mein Problem ist, dass ich wohl zu Blind bin zu verstehen, was ich einstellen muß
damit ich diese Funktionen an den Eingängen auch nutzen kann.
Es wäre Klasse, wenn Ihr mir einen Tip geben würdet, was ich wo im DriveMonitor
einstellen muß, um die Funktionen nachher zu haben.

Gruß Andreas
 
Hi,

DriveMonitor? ich würde Starter dafür nehmen.

Ein Befehl -> p840 auf den Eingang verschalten per BICO
alle anderen Freigaben auf statisch 1

p1555.0 = r755 um den Drehzahlsollwert vom Analogeingang 1 zu bekommen

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Christoph,

Danke für Deine Info. Es war wohl duch zu früh gesten. Ich meinte natürlich Starter.
Ich werde mich dann mal an das Projekt begeben und schauen wie es klappt.

Gruß Andreas
 