Wo ist der p701 geblieben? Sinamics CU250S 2 PN

mwissen

Level-1
Beiträge
111
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir versuchen, unseren neuen einphasigen FU (Sinamics CU250S 2 PN) in Betrieb zu nehmen und suchen den Parameter für die Zuordnung der digitalen Eingänge. Bei unserem alten FU CU 240 war das der Parameter p701.

In dem mitgelieferten Handbuch finden wir keine Angabe, wo wir die digitalen Eingänge des FU für die Steuerung mit einer SPS einstellen können.

Vielleicht ist schon eine Vorbelegung vorhanden, allerdings muss der Adressbereich auch eingestellt werden können.

Weiß jemand hier im Forum, wo ich die digitalen Eingänge einstellen kann?

Vielen Dank
 
... schau mal Parameter p015 (wahrscheinlich meinst du die Makro´s)
Ansonsten gibt es auch IBN- Masken, wie z.B. die Übersicht der IO´s


CU250_IOs.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

den p701 gibt es nicht mehr bei einer CU250.
Du kannst über den Parameter p015 ein Makro einstellen was dir eine Eingänge als Befehlsquelle konfiguriert.

Was meinst du allerdings mit Adressbereich? Steuert ihr den CU250 über Feldbus an oder über digitale/analoge Signale ?

Gruß
Christoph
 
Danke für die Antworten. Wir wollen erstmal überhaupt eine Verbindung bekommen und Tia mit Startdrive lauffähig machen. Habe mir dafür einen neuen Rechner besorgt, da beim alten alles zeitlupenartig abläuft.
Wir wollen über ein Telegramm mit Profinet Daten von der SPS zum FU übertragen. Früher konnten wir über den p701 die Daten für das Steuerwort und den Drehzahlsollwert vorgeben.
Nächste Woche habe ich frei, so dass ich mich intensiv mit unserer neuen Anlage beschäftigen kann.
 