Hallo!
Wir wollten heute eine 840Di und einen Simodrive 611 in Betrieb nehmen.
Nachdem wir über die RS 232 Schnittstelle eine Kommunikation vom PC zum Simodrive Umrichter aufgebaut hatten,
wollten wir den Antrieb über SimoCom im "Einrichtbetrieb" verfahren.
Folgender Fehler ist dabei aufgetreten: sobald wir den Antrieb verfahren möchten kommt die Fehlermeldung: "607 Stromreglerausgang begrenzt"
Wir haben bereits die Phasen kontrolliert, die Zwischenkreisspannung, die Geberleitung als auch das mechanische System. besser
gesagt der Motor lässt sich problemlos per Hand verdrehen. -> ein verklemmen der Mechanik konnten wir somit auch ausschließen.
Das einzige was uns jedoch stutzig macht ist: das bei einer voreingestellten Solldrehzahl ( im Einrichtbetrieb ) von 2000 U/min eine Eingangsspannung von 6 Volt anliegen soll?
zumindest wird das in SimoCom so angezeigt.
PS: Die Reglereinstellungen wurden vorher automatisch über SimoCom ermittelt.
KURZE BEIFÜGUNG: Im Anschluss an die Automatische Reglereinstellung kommt der Fehler: Mitkopplung erkannt, wenn wir diesen quittieren kommt
anschließend immer der Fehler 607.
Würde mich über eine Hilfestellung sehr freuen...
LG
Wir wollten heute eine 840Di und einen Simodrive 611 in Betrieb nehmen.
Nachdem wir über die RS 232 Schnittstelle eine Kommunikation vom PC zum Simodrive Umrichter aufgebaut hatten,
wollten wir den Antrieb über SimoCom im "Einrichtbetrieb" verfahren.
Folgender Fehler ist dabei aufgetreten: sobald wir den Antrieb verfahren möchten kommt die Fehlermeldung: "607 Stromreglerausgang begrenzt"
Wir haben bereits die Phasen kontrolliert, die Zwischenkreisspannung, die Geberleitung als auch das mechanische System. besser
gesagt der Motor lässt sich problemlos per Hand verdrehen. -> ein verklemmen der Mechanik konnten wir somit auch ausschließen.
Das einzige was uns jedoch stutzig macht ist: das bei einer voreingestellten Solldrehzahl ( im Einrichtbetrieb ) von 2000 U/min eine Eingangsspannung von 6 Volt anliegen soll?
zumindest wird das in SimoCom so angezeigt.
PS: Die Reglereinstellungen wurden vorher automatisch über SimoCom ermittelt.
KURZE BEIFÜGUNG: Im Anschluss an die Automatische Reglereinstellung kommt der Fehler: Mitkopplung erkannt, wenn wir diesen quittieren kommt
anschließend immer der Fehler 607.
Würde mich über eine Hilfestellung sehr freuen...
LG
Zuletzt bearbeitet: