Lüftermotor tauschen, welche Norm etc?

Tomasz1979

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen Zusammen,

möchte von euch kurz wissen was ihr noch so machen würdet wenn,

ihr ein Deckenlüftermotor gegen neu tauscht?

Evtl. Zuleitung ab UV mit Isolationsmessung durchmessen?
Motorschutzschalter zusätzlich tauschen?

Gruss

Tomasz
 
Kommt ganz klar auf den Grund des Austauschs an.
Auch spielt das Alter der betroffenen Komponenten mit rein. Den Motorschutz würde ich nur bei einem vermuteten Defekt anfassen oder wenn der neue Motor andere Leistungsdaten hat.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Alte Lüfter sind an den Gittern teilweise verrostet. Deshalb der Tausch.
Aber was ich wissen möchte, ist, ob man noch anderweitig andere Maßnahmen durchführen muss.
Messung der Leitung Isolationsmessung etc.
 
Formal kann man da eigentlich nur Antworten:
Bist du Fachkraft weißt du was zu tun ist,
bist du keine Fachkraft darfst du das sowieso nicht machen.

Generell:
Iso-Messung sowie Schleifenwiderstand, gemessen am Lüfter ist prinzipiell schon mal kein Fehler.
Motorschutz nur, wenn der Strombereich des alten Motorschutzes nicht mehr zum neuen Lüfter passt.

Mfg
Manuel
 
Ich würde sagen, eine Prüfung ist nicht zwingend erforderlich. Die wurde schließlich bei der Erstinstallation durchgeführt. Ändert sich irgendwas an der Verkabelung ist natürlich eine neue Prüfung erforderlich. Außerdem natürlich, wenn Du den Verdacht hast, es wäre notwendig.
 