Hallo Zusammen,

ein Kollege hat Probleme mit der Konfiguration eines SINAMIC CU310PN. Er bekommt keine Verbindung. Um ihn zu entlasten, habe ich nur dieses CU310PN-teil schnell von ihm zu mir zuschicken lassen und die 24 Volt angeschlossen an X124 und die 230V an der entsprechende Stelle (Einphasig also). Diese Minimalkonfiguration müsste schon reichen, um zumindest ein "Ping" oder so schicken zu können, dachte ich.

Ich habe dann auch noch ein Cross-Over-Ethernetkabel angeschlossen an X100 (und die andere Seite an meinem Laptop)

Dann habe ich Starter installiert.

Dann eingeschaltet und zumindest schon mal gesehen, dass die grüne LED "RDY" nach ein paar Sekunden dauerhaft grün bleibt, laut IBN-Handbuch ist das gut.

Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich nur die 230V oder nur die 24 Volt angeschlossen habe, der Effekt genau gleich ist, also "grün".

Es fällt mir auf, dass das Display des Basic Operator Panels (BOP) dunkel und stromlos bleibt, egal was ich tue, das hat der Kollege auch schon erzählt.

Ich versuche den Siemens Starter zu benutzen nach Anleitung, um das Gerät überhaupt zu finden. Also ich habe die Netwerkkarte im richtigen Bereich konfiguriert, Netzmaske richtig eingestellt, eins-zu-eins Verbindung mit Cross-Over-Kabel, kein Virusprogramm oder störende Firewall dazwischen...

...Viele Einstellung versucht bei dem Startel Tool, bezüglich der Einstellungen der IBN-Schnittstelle über Ethernet. Die plausible und weniger plausible Einstellungen versucht, wie man das irgendwann so macht.... Aber keine Teilnehemer werden gefunden, wie der Kollege bereits gesagt hatte.

Ich habe dann versucht das Gerät auf Betriebssystemebene zu finden, als ganz ohne extra Siemens Software (wie man zum Beispiel ein PLC anpingen kann oder das Netzwerk scannen), aber ich konnte nichts finden.

Hat jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen könnte? Könnte das Gerät defekt sein, wie der Kollege vermutet? (Ich habe hier beim meinem Telefonjob nicht die Sofware und Möglichkeiten die er auf der Baustelle oder in seinem Labor hat). Hat jemand eine Ahnung, warum die BOP sich nie einschalten lässt? (Defekt/Konfigurationsfehler)

Ich wäre für jede Hilfe dankbar,

mit freundlichen Grüßen,

Joseph.
 
Hi,

X100? Sicher?
Das ist die DRIVE-CLiQ Schnittstelle , da kriegst du keine Ethernet Verbindung drüber da dies der Antriebsbus ist zu Anschluss von DRIVE-CLiQ Komponenten.
Wenn Wir wirklich von einer CU310PN ausgehen (keine CU310-2 PN!) dann musst du über die PN Schnittstelle online gehen (X200/X201).

Gruß
Christoph
 
Hi,

Ok dann bitte nochmal mit X200 / X201 oprobieren.

wurde den die PROFINET Schnittstelle überhaupt schon getauft, also mit einer IP bespielt?
Werkseinstellung ist da nämlich 0.0.0.0.

Im Starter also mal "Erreichbare Teilnehmer" aufrufen oder alternativ im Simatic Manager "Zielsystem -> Ethernet Teilnehmer bearbeiten".
Wird dort das Gerät gefunden?

Gruß
Christoph
 
Danke für die Antwort und sorry für die lange Antwortzeit. Es gibt im Moment erstaunlich viele Ausfälle, überall.

Die Schnitsstellen X200/X201 sind "tot". Also mein Rechner gibt an, das Crossover-Netzwerkkabel wäre gar nicht eingesteckt, sowohl mit Linux (zum Test) als Windows ist das so. Komischerweise gibt der Rechner X100 schon an, ein Rechner ist eingesteckt, das ist aber die falsche Schnitsstelle.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aber nein, leider wird kein erreichbarer Teilnehmer angezeigt. Ich finde es auch komisch, dass das BOP-Panel sich nicht einschalten lässt und dass bei den Buchsen X200/X201 meine Netzwerkkarte gar nicht registriert, dass überhaupt am anderen Ende vom Kabel irgendetwas angeschlossen ist, so wie bei jedem anderen, egal-wie konfigurierten Netzwerkbuchse schon so ist...
 
Hi,

es kann nur eine Verbindung erkannt werden wenn der Partner das physical link auch zurückliefert.
Wenn die Schnittstelle aber defekt ist oder von der FW gar nicht erst angesteuert wird dann kommt auch kein Physical Link zustande und im Windows sieht es so aus als wenn nix angeschlossen ist.

Was für eine FW Version ist auf der CF Karte ?(Content.txt auf der karte anschauen).
Eventuell mal die aktuelle V2.6.2.x FW auf die Karte kopieren und damit probieren (Karte vorher löschen, aber nicht formatieren!).

Gruß
Christoph
 
Danke für die Hilfe. So, habe einen Adapter besorgt und folgendes in content.txt gesehen:

*** SINAMICS S120 V02.01.02.00 (internal version V02.10.41.00) ***

- Firmware CU320 (Release) V02.10.40.00_ARM_M0446_19
- Bootsoftware CU320 V02.00.24.00_ARM_I502_0444
- SAC Firmware ABO31 V02.10.41.00_ARM_M0446_20
- SAC Firmware ABO3D V02.10.41.00_ARM_M0446_20
- SAC Firmware ABO3X V02.10.41.00_ARM_M0446_20
- SAC Bootmaster SMC10B V02.10.32.00_ARM_M0446_06
- SAC Firmware SMC10X V02.10.36.02_ARM_P0446_1402
- SAC Firmware SMC20 V02.10.36.01_ARM_P0446_1401
- SAC Bootmaster SMC20B V02.10.32.00_ARM_M0446_06
- SAC Firmware SMC20X V02.10.36.01_ARM_P0446_1401
- SAC Firmware SMC30 V02.10.36.01_ARM_P0446_1401
- SAC Bootmaster SMI20B V02.10.32.00_ARM_M0446_06
- SAC Firmware SMI20X V02.10.36.01_ARM_P0446_1401
- SAC Firmware PSA V02.10.36.00_ARM_M0446_14
- SAC Firmware PSAF V02.10.36.00_ARM_M0446_14
- SAC Firmware TM31 V02.10.36.01_ARM_P0446_1401
- SAC Firmware VSM V02.10.28.00_ARM_M0446_02
- SAC Firmware TM15 V02.10.00.09_TM15_V021000.09
- SAC Firmware TM17 V02.10.00.10_TM17_V021000.10

Also V2.1 scheint mir... Vielleicht zu alt....
 