Guten Morgen,
zur Zeit kämpfe ich etwas mit den Dokumentationen und der Internetsuche.

Anlage SPS 314 mit PN und FU mit neuer CU250S PN.

Folgende Fragen habe ich.

1. Ansteuerung des FU über Profinet mit SPS. Hinbekommen und läuft.
Einstellbar im FU bei der Parametrierung. Beispiel: Mindestdrehzahl z.B. 50 min-1. Höchstdrehzahl 1800 min-1. Nenndrehzahl 1390min-1. Nennfrequenz 50Hz.

Meine Frage: Worauf beziehen sich die 16384 als 100% des Hauptsollwerts? Höchstdrehzahl, Nenndrehzahl oder 50Hz (entspräche 1500min-1 beim 4 poligen Motor)?


2. Ansteuerung des FU über Klemmen und Analogsollwert mit 0-10V über Klemmen.
Wieder einstellbar im FU bei der Parametrierung. Beispiel: Mindestdrehzahl z.B. 50 min-1. Höchstdrehzahl 1800 min-1. Nenndrehzahl 1390min-1. Nennfrequenz 50Hz.

Meine zweite Frage: Worauf beziehen sich die 10V? Höchstdrehzahl, Nenndrehzahl oder 50Hz (entspräche 1500min-1 beim 4 poligen Motor)?



Der Wert 16384 kann ja ohne weiteres verdoppelt werden, so dass 200% des Bezugswerts erreicht werden können. Bei der 10V Einstellung ist ja ab 11,75V Schluss, weil dann der Endwert von 32767 erreicht wurde und das Wort voll ist (10V = 27648).
 
Habe es jetzt durch einfaches probieren getestet. Eingegeben Maxdrehzahl 3000, Nenndrehzahl 1390, Bemessungsfrequenz 50 Hz.
Bei 16384 als Sollwert dreht der Motor auf 3000 min-1 hoch. Funktioniert.

Gehe davon aus, dass das 10V Signal auch der Maxdrehzahl entspricht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zu 1.
Der Normierfaktor für die Geschwindigkeit ist in P2000 hinterlegt.
Bei 100% bzw. 16384 fährt der Umrichter genau diese Drehzahl (sofern es die weitere Parametrierung erlaubt)
In den nachfolgenden Parametern (P2001, =2002,...) werden weitere Normierfaktoren angegeben (Strom, Moment Spannung etc.)

Zu 2.
Vermutlich auch auf P2000, bin mir aber nicht ganz sicher.

Generell:
- Die Nennwerte des Motors werden dagegen für das Vektormodell benötigt und sollten den Angaben auf dem Typenschild des Motors entsprechen.
- Es sind von -200% bis 199,993896484375% (wenn ich richtig gerechnet habe) darstellbar. Bei 200% würde das höchste Bit gesetzt werden, das ist aber das Vorzeichen.
 
Zurück
Oben