Hallo !
Ich der Manni, gelernter Elektro -Installateur und 67Jahre alt.
Den o.g. FU habe ich bei Ebay ersteigert um damit meine Tischbohrmaschine in der Drehzalh zu regeln.
Die Bohrmaschine hat 3x400V und 0,55KW.
Zu dem FU habe ich noch ein BOP erstanden mit dem ich die Programmierung vornehmen will.
Ich komme mit dem BOP aber nur in die Ersten beiden Bilder und kann nichts Verändern.
Hinzu kommt das die Sprache Englisch ist und ich des englischen nicht mächtig.
Wie kann ich die Sprache ändern?
Das waren erst ein paar Fragen, es werden weitere folgen.
Die Handbücher habe ich gelesen.
Danke fürr die Antworten,
Manni
 
Hallo Manni,

erstmal willkommen hier :)

Was sind das den für Bilder?
Das BOP ist doch nur ein numerisches Panel, ohne Text auf englisch?

Was genau willst du den ändern, bzw. programmieren?

Gruß
Arne
 
Hallo Arne,Hallo Verpolt!
Danke für die schnellen Antworten.
Die Betriebsanleitungen habe ich gelesen.
Zu den Bildern:
Nach dem Einschalten kommt der Siemens Schriftzug.
Danach :
Battery LOw-P
No language- Load may not work.
P: Ack Fn: Restart
2. Bild:
AOP requiro rebuild
P to Exit when done
Wenn Ich dann P drücke erscheint ein anderes Bild, ich komme aber mit Pfeil Tasten nicht weiter und kann nichts auswählen.
Ich möchte die Altparametrierung auf Werkseinstellung zurücksetzen um meine Motorwerte einzustellen.
Wenn ich den FU i. Mom. in Betrieb nehme läuft der Motor ganz langsam( 75V gemessen).
Ich weiß aber nicht , ob er dann in der magnetischen Sättigung läuft und möglicherweise Schaden nimmt.
Ich habe ein Poti nach Betriebsanleitung angeschlossen, er reagiert aber auf keine Verstellung und läuft in der geringen Drehzahl weiter bis ich den Ausschalter des Motors betätige.
Wenn ich am BOP ausschalte läuft der Motor weiter.
Gruß, Manni
 
bist du sicher, das du einenm bop hast?
ich denke ehr es ist ein aop. der bop hat keine batterie und auch die aussage mit den bildern deutet auf aop.

hier die bedienungsanleitung für den aop
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/563/24532563/att_56884/v1/aop_24532563_0705_de.pdf



aber grundsätzlich ei paar wichtige parameter.

p0003 Zugriffsstufe auf 3 setzen (Experte)
p0010 = 30 werkseinstellung
p0700 = Befehlsquelle. also wie soll der fu gestartet werden. 1=BOP 2=Klemmeleiste (also über die eingänge des fu), um mit aop zu bedienen muss p0700 4 oder 5 sein (bin im mom nicht sicher)
p1000 = Sollwertquelle 1=Motorpoti, 2=analogsollwert
hast du das richtig eingestellt sollte der fu schon mal laufen

schnellinbetriebnahme starten. p0010 = 3


p1120 Hochlaufzeit
p1121 Tieflaufzeit
p1135 aus3 rücklaufzeit
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Volker!
Deine Frage war berechtigt, es ist ein AOP.
Ich hatte mich vertan, da beide Bop und AOP äußerlich gleich sind.
Die Batterie habe ich schon ersetzt und die Unterlagen dank Deines Links schon ausgedruckt.
Sobald ich etwas Zeit habe, werde ich die Parametrierung vornehmen.
Dann melde ich mich wieder.
Danke nochmal,
Gruß, Manni
 
Das Ding kannst du getrost in die nächste Mülltonne schmeissen.

Batterie Low für längere Zeit leer = Teil für die Tonne
No Language kann jetzt davon kommen das jemand alle Sprachen gelöscht hat oder wg. der leeren Batterie - auch nicht wiederherstellbar = Teil für die Tonne.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo MSB, Hallo Volker!
Zuerst zu MSB.
Du hattest recht, das Teil ist wirklich nur noch für die Tonne zu gebrauchen.
Ich habe dann Volkers Rat befolgt und mir ein BOP bestellt.
Mit Schnellkonfigeration läuft meine Bohrmaschine wie ein Döppchen und läßt sich übers Poti steuern.
Danke Euch Allen für die Hilfe, wenn ich weitere Fragen habe, melde ich mich.