Habe ein Problem, ich bekomme keinen Sicheren Halt über die Safety Integrated Funktion mit einer CU310-2DP.
Ich muss den Antrieb (EPOS) sicher abschalten, weil ein Lichtvorhang als Personenschutz dient.
Ich benutze das Starter.. (Drive ES Starter V4.4.03) und SW 4.6 HF17
Ich habe bei der Safety Funktion "Basisfunktion über onboard Klemmen" ausgewählt, so wie auch im Handbuch.
Dort konnte ich einen Onboard Eingang von der Klemme einstellen, der funktioniert auch (Sicherer Eingang vom Sicherheitsrelais Lichtvorhang)
Allerdings benötigt er auch ein Signal "Motor Module (Klemme EP 24V) und dieses Signal gibt es bei mir nicht. Es lässt sich nicht abwählen, denn das Power Modul PM340 hat keine 24V EP Klemme (die gibt es nicht).
Und dadurch fehlt beim schalten ein Kanal und es kommt zum Fehler.
Wie kann man das einen sicheren Halt mit dieser Kombination CU310 mit PM340 lösen ?
Danke
 
erledigt..musste ne weile googlen um das zu finden..
Motor EP liegt auf der Klemme X120:4 an der Cu310-2
das stand nirgendswo beschrieben... zum Glück war ich nicht der einzige doofe :)
Jetzt funktioniert alles..
 