Danfoss FC302 - pos. Flanke an Klemme 18 bzw 27 als Startvoraussetzung?

Kistecola

Level-2
Beiträge
70
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

haben wegen Kundenvorgabe einen Danfoss FC302 Frequenzumrichter im Einsatz.

Wir möchten nun die Drehzahlvorgabe über Poti mit Analogwert-Messumformer mit Grenzwerten realisieren.

Der Messumformer übernimmt dabei die Aufgabe, ein Spannungssignal (oder Strom) 0-10V (4-20mA) an den FU zu senden (= Solldrehzahl) und gleichzeitig Digitaleingangsklemmen am FU zu schalten (Freigabe links bzw. Freigabe rechts, d.h. Start des Motors).

Gleichzeitig hat die Maschine verschiedene Sicherheitsendschalter und NOT-Aus, die auf den Sicheren Halt des FU wirken (Klemme 37).



Wir brauchen folgende Situation:

Wenn klemme 18 und 27 = 1 und Klemme 37 wird von 0 auf 1 geändert, würde der Motor loslaufen.
Genau das darf nicht passieren, sondern vor start des Motors nach Änderung des Sicheren Haltes muss der FU auf eine pos. Flanke an 18 oder 27 warten, bevor der FU tatsächlich den Motor drehen lässt.

Wir haben keine SPS, dass wir das extern vom Umrichter realisieren können.

Bei Schneider-electric FU's geht das, da die Eingänge Flankengesteuert sind.

Kann man das bei dem Danfoss auch einstellen?


Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
 
Unschöne Variante (im Sinne des sicheren Halts) die dem entspricht wie du es mit dem Schneider-FU gemacht hast

FC300-Programmierhandbuch - Kapitel 1.1.7 - PulsStart
Klemme 18 = 5-10 Klemme 18 Digitaleingang [9] - Puls-Start
Klemme 27 = 5-12 Klemme 27 Digitaleingang [6] - Stopp invers
Klemme 37 = 5-19 Klemme 37 Digitaleingang [3] - S.Stopp/Warnung

Startsignal Kl18 ist Flankengesteuert und startet den Antrieb, die fehlende 1 an Kl27 stoppt normal, Kl37 mit sicherem Halt

Meiner Meinung nach ist dieser automatische Reset des sicheren Halts extrem unschön.
Wenn der sichere Halt ausgelöst wird, dann hat das meist einen Grund (je nach Anwendung) und sollte auch definiert und separat vom
Startbefehl resettiert werden.

Klemme 18 = 5-10 Klemme 18 Digitaleingang [8] - Start
Klemme 19 = 5-10 Klemme 19 Digitaleingang [1] - Alarm quittieren
Klemme 37 = 5-19 Klemme 37 Digitaleingang [1] - S.Stopp/Alarm
Auf die 19er Klemme dann irgendeinen sinnvollen Reset.
Klemme 37 Digitaleingang [1] - S.Stopp/Alarm sollte eigentlich eh Standardeinstellung sein.
 