wer hat Erfahrung mit dem MCB 140 ? Schaltungsbeispiele ?
ich hab das Problem, dass beim Anschliessen der Leitung STO_O (Klemme 18 ) vom MCB auf die Klemme 37 vom Danfoss FC302 den Fehlercode 213 am MCB140 bekomme.

--> inzwischen hat sich das geklärt: der Parameter P 107 am MCB muss auf NO stehen (keine Prüfimpulse). Es ist für mich aber unverständlich, dass ein Danfoss Umrichter die Prüfimpulse eines Danfoss Kärtchen nicht akzeptiert bzw. verfälscht.

Trotzdem bitte ich um Schaltungsbeispiele.
 