Indradrive cs und TIA probleme

Cytec

Level-1
Beiträge
31
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich mache gerade meine Technikerarbeit und darin muss ich ein FU von Indradrive inbetrieb nehmen. Eingestellt habe ich soweit alles. Nun scheitert es aber an der Übergabe der Bits/bytes/word an die SPS.

Einstellungen in Indradrive
Indra Prozess ein.JPG
Indra Prozess aus.JPG

Ich verwende TIA V13 und IndraDrive Cs


Vielen dank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du hast jetzt ja nun einen Übertragungsbereich definiert, der eine bestimmte Größe an Eingangs- und Ausgangsdaten hat. Das wird dir im IndraWorks auch angezeigt. Du mußt nun aus der GSD-Datei den entsprechenden Eintrag (der damit überein stimmt) im TIA auswählen. Dann hast du schonmal den Busteilnehmer.
Nun den Übertragungsbereich in der SPS nachbilden (vielleicht als Struktur) und die Perephie-Daten darauf schreiben bzw. daraus auf die Perepherie schreiben.

Gruß
Larry
 
Wir haben ja bei dieser Parametrierung 8word input. So nun brauche ich aber von den verschiedenen Parametern die jeweiligen Bits damit ich die werte in der Sps abrufen kann. Ich verstehe dabei nicht wie ich das im TIA abrufen kann?
Wenn ich IW272 eingebe kommt zwar ein Wert, aber jedoch nur ganz komische werte und das liegt ja daran das das Word aus verschiedenen bits besteht.
Darin liegt mein problem, das ich Theoretisch eine Structur des Words erstellen muss und ich keine ahnung habe wie ich das im Tia mach und dazu noch die Richtigen Adressen vergebe.
 
welche SPS verwendest du den überhaupt?
Wen du das Eingangwort einfach in einen DB umkopierst dann kannst du ja dort dann auf die Bits zugreifen.
Oder mit der CONVERT Funktion eine BitFolge erzeugen.
Oder du ließt statt dem IW272 direkt die bits vom bus i272.0 - i272.7
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin

Dann spring mal beim Bosch auf die Seite und hol dir mal den dsp10t02. Ab. Da ist alles für step7 drin. Vielleicht ist das konvertierbar


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Moin
Versuch mal beim Bosch Rexroth. Die Applikationsabteilung STS1 zu erreichen. Es gibt da ein fertiges Projekt nennt sich. DCIA_TIA_PN_DCP_V1.0.0.
stammt aus dem Bereich Drivesupport.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Also ich verwende eine S7-300. Wir haben bereits einen globalen db angelegt, jedoch muss man von dem Eingangswort eine Struktur anlegen und die wird von IndraDrive vorgegeben und ich weis nicht wie ich die Struktur anlegen soll da es keinerlei beispiele gibt. Desweiteren wenn ich eine Struktur angelegt habe wie erfolgt dann die vergabe der Eingänge, weil wenn cih eine Structur anlege sehe ich keine Eingangsvergabe.
 
Du must dir (wie schon von mir beschrieben) nur die Struktur, die du in dem Regler schon angegeben hast in der SPS in einem DB (z.B.) nachbilden.
Bei allen deinen Einträgen in der Liste steht immer auch dabei, welchen Typs die sind (also wie breit).

Gruß
Larry
 
Moin
Ansonsten Anwenderdokumentation lesen. Bei Indraworks mal unter Hilfe den Begriff Zustandsmaschine suchen.
Oder P-0-4077 / P-0-4078
Parameterbeschreibung


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So habe mal die Rexroth seiten durchstöbert ich fand den FB105 meist nur für Step7 und nicht für TIA. Als ich es migrieren wollte erschien eine Fehlermeldung.
Danke Larry für den tip mit Struct nun ist mir aber gerade noch etwas wichtiges aufgefallen.
Der Parameter "P-0-0089"(Statuswort Synchronbetriebsart) nicht auswählen obwohl dies eine Wichtige Information darstellt.
Desweiteren wenn ich in TIA ein Globalen DB erstelle und dort z.B die Structur eines Parameters (Word) aufbaue, weis ich nciht wie ich die Inputs vergebe. Laut sps haben die 8 words input die ich verwende einen Adress bereich von 272-286. Nun wie sage ich der Sps das der Paramater (word) IW272 verwenden soll?

MfG Max
 
Moin.
Jetzt wird's lustig.
Wie ist den die Aufgabenstellung ? Also P-0-0089 ist die Rückmeldung wird aber selten verwendet.
der Antrieb kann bis zu 8 Betriebsarten. Bei Profinet (Bus) werden in der Regel nicht alle Möglichkeiten genutzt. Bei den Bildern der Führungskommunikation wird antriebsgeführte Positionierung verwendet. Standard bei Profinet
Dann ist p0-0089 unnötig.
Synchronbetriebsarten verlangen mehr als was da in der Führungskommunikation angegeben ist.
Ich hatte dir auch den Tipp mit dem Baustein DCIA........ gegeben. Dieser ist für das TIA Muss aber angefragt werden. Frag mal unter der Nr. 09352 405060 Nach Jürgen Herrlein oder Andreas Neubert. Die können das Projekt besorgen.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank Knaller werde dort morgen mal anrufen. Also dann lass ich den einfach mal weg, da wir Profinet verwenden. Dann werde ich morgen mal den DB mit den Structuren probieren fertig zu machen.
 