In einer Kundenanlage wird ein Micromaster 420 verwendet. Dieser wird über analoge Baugruppe und digitalen Eingang gesteuert.

Der Kunde möchte nun auch in die andere Richtung fahren können. Was muss ich tun?

Ich nehme an, dass ich den zweiten digitalen Eingang belegen muss aber wie und welchen Parameter muss ich hier für den Linkslauf zuweisen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
digitaler Eingang Bitte

ok, ich beschalte digitalen Eingang 2.

Was muss ich jetzt in welchem Parameter einstellen, damit sich der Motor auch andersrum dreht (ich raff das nicht in der Doku)
 
steht doch ganz eindeutig auf seite 88

parameter 701=1, 702=2 (2=ein1+reversieren)
dig1 (rechtslauf) oder dig2(linkslauf) müssen high sein um den fu zu starten.

oder 702=12(reversieren)
dig1 und dig2 müssen high sein für die richtungsumkehr.

am einfachsten geht das mit drivemonitor oder starter und dem pc-adapter. download bei siemens.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo, irgendwo hier im Forum ist das Bitmuster des Steuerwortes aufgeschlüsselt. Es ist auf Highbyte und Lowbyte zu achten, sonst aber ganz einfach.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
mark_ schrieb:
Hallo, irgendwo hier im Forum ist das Bitmuster des Steuerwortes aufgeschlüsselt. Es ist auf Highbyte und Lowbyte zu achten, sonst aber ganz einfach.

wow. cooler beitrag.
klar gibts das steuerwort hier. und mit sicherheit nicht nur 1 mal.
wenn du schon unbedingt schreiben willst dann hättest du mindestens den relevanten link dabei geschrieben.

anbei möchte ich auf das prj mm4std von meiner hp verweisen
 