Simodrive611- Verfahrsatzänderung- Positionssollwert wird nicht übernommen

Stefan1312

Level-1
Beiträge
262
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich habe bei unserem Simodrive611 eine Verfahrsatzänderung im laufenden Betrieb über Profibus realisiert. Soweit funktioniert auch alles.

Wenn ich den Verfahrsatz ändere, wird jeder Parameter übernommen also: Besch und Verzögerungsoverride,Geschwindigkeit, Modus, Weiterschaltung und Befehl.

Lediglich der Parameter für die Position wird nicht übernommen. Ich bekomme, sobald ich den Verfahrsatz ändere immer einen Positionssollwert von 11.111 und diverse andere eingetragen. ( Kontrolle über SimoCom U )

Ich konnte aber leider nicht herausfinden, von wo dieser Wert genau kommt, da ich auf die Position genau gleich wie auf die anderen Parameter zugreife -> nämlich auf "Achse_A".a1.VFSatz.Position

Der Positionssollwert für diesen Parameter steht bei mir im DB20.DBD6, wobei ich diesen über eine Visualisierung eintrage.
Kontrolliere ich die Parametervorgabe durch beobachten meiner VAT, so wird der Wert auch in das Doppelwort eingetragen.

Nur wird dieser nicht wie die anderen Parameter in den Verfahrsatz selbst geschrieben.

(Für die Inbetriebnahme habe ich den FB100 von Siemens verwendet. )

Würde mich über eine Hilfestellung freuen.

Mfg
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben