Sehe es genauso. Leistungsgrenzen und Lagerbelastung durch erhöhte Drehzahl beachten.
Abhängig vom FU Typ entweder wie beschrieben die Werte für 87Hz eingeben (1,3kW/2485 UPM/400V/87Hz) oder eben 50Hz Werte mit "offenen Grenzen" bis 87Hz , je eben Dreiecksbetrieb.
Spannung wird eh dann ab 50Hz gemäß U7F erhöht bis zur FU- Eingangsspannung....also 400V. Bin eher für diese Alternative da endeutig und ohne Rechnerei sowie Daten nach Typenschild (auch für Kollegen später einfacher).
Ok danke schön, das hat mir schon geholfen. Noch eine kurze Frage:
Ich kann den Motor ja in Dreieck bei 230 V und in Stern bei 400 V anschließen. Wie verhält es sich da mit der Leistung? Ist diese in beiden Fällen gleich?
.. Ich kann den Motor ja in Dreieck bei 230 V und in Stern bei 400 V anschließen. Wie verhält es sich da mit der Leistung? Ist diese in beiden Fällen gleich?
Die Leistung ist unter den genannten Voraussetzungen (230V-Dreieck, 400V-Stern) in beiden Fällen gleich. Vielleicht sollte man an dieser Stelle noch einmal explizit erwähnen dass unter Nutzung der 87Hz-Kennlinie, die Maschine mit 230V/400V-Wicklung mit 400V in Dreieck angeschlossen sein muss! Dann ist die Leistung entsprechend höher.
Die Leistung ist unter den genannten Voraussetzungen (230V-Dreieck, 400V-Stern) in beiden Fällen gleich. Vielleicht sollte man an dieser Stelle noch einmal explizit erwähnen dass unter Nutzung der 87Hz-Kennlinie, die Maschine mit 230V/400V-Wicklung mit 400V in Dreieck angeschlossen sein muss! Dann ist die Leistung entsprechend höher.