Hallo,

hier ein auszug aus dem STARTER help zu o.g. punkt:
---
Der Zusammenhang zwischen den physikalischen Größen und der neutralen Längeneinheit LU erfolgt bei rotatorischen Gebern über den Parameter p2506 (LU pro Lastumdrehung). Der Parameter p2506 spiegelt zusammen mit p2504, p2505 den Zusammenhang zwischen Geberinkrementen und neutraler Wegeinheit LU wieder.

Beispiel:

Rotatorischer Geber, Kugelrollspindel mit einer Steigung von 10 mm/Umdrehung. 10 mm sollen auf 1 µm aufgelöst werden (d. h. 1 LU = 1 µm).

-> Eine Lastumdrehung entspricht 10000 LU

-> p2506 = 10000
---
...das ist ja alles wunderbar. aber was soll der scheiß? ich habe jetzt mehr rechnerei als mit lieb ist. wieso reicht es nicht diese überschlauen geräte zu parametrieren (was ich ja eh muss) und dann meinen sollwert einzugeben wie z.b 256° oder 24555,2mm. ich dachte siemens verkauft rechner? wieso muss der user denn alles auf die doktergenemen, superschlauen und hauseigenen einheiten umrechnen?
 
Zuletzt bearbeitet:
... schau Dir mal die Beispiele in folgenden Handbuch an, dann wird einiges klarer
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/94003334

Mit "LU" kannst beliebigste Einheiten wählen. Typischerweise für Linearachsen "µm" und für Rundachsen "Milligrad".
Es gibt halt auch andere Einheiten (z.B. Seemeilen ;), Inch, ...). Das kann man dann parametrieren wie man will.
Ich hatte mal den Anwendungsfall, wo ich eine Rundachse hatte, wo ich Kettenglieder positionieren musste. Da habe ich einfach 1LU = 1/1000 Kettenglied definiert - ging prima. Ebenso Rundachslängen ungleich 360° usw, ... Man ist damit extrem flexibel.

Du kannst ja den EPos neue Positionssollwerte im zyklischen Telegramm von der SPS vorgeben. Eine Datenübertragung von Real- Werten wird so nicht unterstützt. Man nimmt hier DINT- Werte - aber wie willst Du da 24555,2mm über Bus übertragen? Dann gebe ich z.B. die Zahl 245552 vor, wenn ich eine Auflösung von 0,1 mm gewählt habe (z.B. weil mein externer SSI- Geber keine höhere Auflösung bringt).

Falls Du eine S7-1500 einsetzt, dann kannst Du auch die Technologieobjekte nehmen. Dort ist dann alles in physikalischen Einheiten (ich finde auch sehr anschaulich graphisch unterstützt). Der Antrieb ist dann nur noch ein Drehzahlsteller, welcher taktsynchron angebunden wird.

Grüße
Zako
 