Hilfe... dringend Antrieb referenzieren

s7Opa

Level-1
Beiträge
128
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich hänge hier am a.. der welt und bekomme so einen kleinen antrieb nicht referenziert.

Also ich habe einen kleinen motor der einen sowas wie ein dosier-exzenter antreibt. auf der achse sitzt eine nocke die einen ini schaltet.
der s110 bzw. der verdammte starter suchen immer nach einem nullpunkt.
ablauf: der motor startet, findet den ini und fährt dann revers weiter und sucht einen nullpunkt - den er nicht findet. habe alle möglichen parameter im starter angesprochen - nix geht. irgenwo muß ich dem teil doch mitteilen können was mein mechanischer aufbau aussieht. ich habe vor lauter parameter und hilfeverweise den überblick verloren. das alles für so einen kack-antrieb. kann mir jemand einen tipp geben??
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... was für einen Geber hast Du? Evtl. ohne Nullimpuls?
Geh mal in die Referenziermaske rein. Dort kann man Referenzieren auf externe Nullmarke (oder so ähnlich) einstellen. Da wählt man dann auch über Maske einen Interrupteingang aus.
 
..ich habe eingestellt Geber ohne Nullpunkt.
Leider habe ich keine exakten Daten von dem Geber. Der wurde mir vorkonfiguriert und das Typenschild ist nich einsehbar.
Kann es sein das wenn die S110 trotz deakitivierten Nullpunkt diesen trotzdem versucht zu bedienen wenn sie ihne am Geber erkennt?
...Bblödsinn dann hätte der Nullpunkt auch angefahren werden können??

Gebertyp ist Benutzerdefiniert "inkementell HTL/TTL 1024 bipolar
Ach so, Modus habe ich alle 3 probiert. Immer das gleiche. Da habe ich aber nicht daran gedacht das eh ohne Nullpunkt in der Geberkonfig eingestellt war.


...nee nee wenn ich mir das so richtig überlege, hätte die S110 nie und nimmer nach einer Nullmarke suchen dürfen und noch als Fehlermelden da ich in der Konfig ohne Nullmarke drin habe. Was ist denn das für ein Mist??
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo.
Warum musst du den Antrieb neu referenzieren?
Waren vorher die Mechaniker dran oder hast du den Motor mit dem Geber gewechselt?
Sachaltet der INI ?
 
... Dein HTL/TTL - Geber hat aber gar keinen Nullimpuls oder?
Läuft es jetzt?
Hast Du den Referenziermodus geändert?
 
Wie hast Du den S120 in Betrieb genommen?

Mit Startdrive als Teil des TIAP? Da gibt es in der aktuellen Version einen Fehler, deshalb entweder IBN über Parametermaske (welche Parameter es sind ist in der Schnell-IB Maske via MouseOver sichtbar)
oder mit Starter als Stand-Alone Version.

Dann klappt es auch mit den Nachba... ähm Umrichtern.

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...leider daneben. Er muß eine haben. Mit der Einstellung in der Gerberkonfig auf "eine Nullmarke/Umdrehung" hat dieser Antrieb endlich referenziert.
Allerdings ist es mehr als verwunderlich das bei der ersten Einstellung "keine Nullmarke", der Siemensmist danach suchte und auch noch Fehler meldete. Der Modus ist zweitranging. Bei dem nächsten Antrieb will die Referenzfahrt nicht starten, Der Motor wird eingeschaltet bekommt aber keinen Sollwert. Dieser Motor ist gleich konfiguriert aber selbst schon die PZD Masken sind unterschiedlich - das darf alles nicht war sein. Langsam kotzt mich dieser Siemensmist nur noch an!
Ich brauche mir das glücklicherweise nicht mehr lange antun, denn ich projektiere die nächsten Sachen direkt mit chinesischen Umrichtern! Juhuu Ich habe hier schon einige ohne Probleme angeworfen. Die haben zwar Garagendesign und hier und da ne Schraube durchsehn auf hinterliegende Stromschienen, sind aber in 0,nix repariert - und wenn nicht wegwerfen neu kaufen. 3-4 Std IBN/Reparatur sind teuerer als ein Neugerät. Selbst der Kunde wird da hellhörig. Scheiß auf Erlangen!


---
Wie ging der Spruch nochmal?
...läuft es schon oder konfigurierst du noch?
 
Zuletzt bearbeitet:
... sag mal wie bist Du denn drauf? Keine Ahnung von nichts und dann die eigenen Fehler beim Hersteller suchen. Wenn man in der Geberkonfig keine Nullmarke angibt und dann die Einstellung auf Initiator und Nullmarke belässt (und vermutlich auch keine Ersatznullmarken parametriert), dann passt das eben nicht. Und offensichtlich nutzt Du dann auch nicht die Hilfe, wo das dann genau beschrieben ist (einfach auf den Fehler im Alarmfenster doppelklicken und Du bekommst eine Fehlerbeschreibung + Abhilfemaßnahmen).
 
Nachhineinfeststellung? Na dann poste doch mal die Hilfe. Ist ja toll das der User sich Gedanken über denn Sinn eines Menüeintrags machen muß, der "Nein" aussagt aber nicht meint.

Ich hatte mir ne Kopie des Helps in der Geberkonfig gemacht. Schau mal was da steht. (Und das nach 9 Std in einer 0° kalten Halle...)
Nullmarke01.jpg

---
Waldi, ich kann den Scheiß nicht mehr hören...
Rudi Völler
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin nun wirklich nicht der Siemens-Freund was Antriebstechnik angeht, aber wenn du einen China-Umrichter mit einem S120 vergleichst, dann ist das das schon lächerlich.
 
...soll das jetzt Thema werden. Ich fand den Joke gut und beginne ernsthaft darüber nachzudenken, an welcher Stelle wir den Zug verpassen.
 
Mal ehrlich. Kann eigentlich so ein Programmier-Haussklave nachvollziehen was es heißt, unter o.g. Bedingungen mit einem Kunden, Dolmetscher plus Hallenleiter im Rücken stundenlang an der aus Deutschland mitgebrachten Technologie herumzubasteln und in jedes nicht vorhersehbare, selbst konfigurierte Fettnäpfchen zu treten? Dann sich noch dumme Sprüche bei Rückfragen in D anzuhören anstatt Hilfe, so wie diese "Help"- Aussage von dir. Ehrlich, die Blamage ist perfekt. Ich hatte diese Probleme auch nicht erwartet, auch wenn die Anlage nicht von mir ist beschuldige ich nicht den Verursacher. Ich mache mich nur noch darüber lustig. Mal im Ernst, Was wäre eigentlich wenn mein unbekannter Geber tatsächlich keine Nullmarke gehabt hätte?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nachhineinfeststellung? Na dann poste doch mal die Hilfe.

Es mal sachlich zu formulieren, es wäre sinnvoll, wenn Du hier die Fehlernummer gepostet hättest, die Du bekommen hast. Ich bin auch kein Hellseher, aber es könnte z.B. F7459 gewesen sein. Folgend der Originalauszug aus dem Listenhandbuch. Genau diese Unterstützung bekommst Du gleich im STARTER, wenn Du auf die Fehlernummer doppelklickst. Also neben einer detailierten Fehlermeldung auch noch Abhilfemaßnahmen.

F07459 EPOS: Keine Nullmarke vorhanden
Meldungswert: -Antriebsobjekt: SERVO, SERVO_AC, VECTOR, VECTOR_AC
Reaktion: AUS1 (AUS2, AUS3)
Quittierung: SOFORT
Ursache: Nach dem Verlassen des Referenznockens ist die Achse den maximal zulässigen Weg zwischen Referenznocken
und Nullmarke gefahren, ohne die Nullmarke zu finden.
Abhilfe: - Geber hinsichtlich der Nullmarke überprüfen.
- Maximal zulässigen Weg zwischen Referenznocken und Nullmarke überprüfen (p2609).
- Externe Gebernullmarke (Nullmarkenersatz) verwenden (p0495).
Siehe auch: p0495 (Nullmarkenersatz Eingangsklemme),p2609 (EPOS Referenzpunktfahrt Max Weg Referenznocken und Nullmarke)


Waldi, ich kann den Scheiß nicht mehr hören...
Rudi Völler

... und das nach drei Weißbier ;)
 
..du hast Recht. Ich glaube davon habe ich auch ne Kopie gemacht. Nun erkläre mir mal wie die denn zustande kommt, wenn ich doch "keine Nullmarke" angewählt habe? (siehe oben)
Ich lerne gerne dazu.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... man kann beim Referenzieren auch auswählen, dass man nur mit der Nocke referenzieren will.
Ich vermute, Du hättest erwartet, dass das System gleich die Referenzierfunktion ohne Gebernullmarke vorbelegt, wenn man einen Geber ohne Nullmarke auswählt. Aber man kann ja auch (siehe Online Hilfe zum Fehler) einen Nullmarkenersatz anwählen.
Hier im Forum sind viele unterwegs, die gerne weiterhelfen. Dann wären aber genauere Fehlerbeschreibungen notwendig.
 
Danke, danke.

Das Problem hatte sich doch geklärt. Steht doch eine Seite vorher.



---
Wer zuletzt lacht, denkt zu langsam.
 