Wenn der Hydraulische Abglich ordentlich gemacht wurde braucht man nur für ganz wenige Räume einen Antrieb an den Kreisen (Gästezimmer, . . .)

Der Abgleich ist für die Effizienz der Heizung viel wichtiger als danach irgendwas rumzuregeln!
 
Die Frage wäre ja, ob Deine Antriebe PWM können.
Meine sind Stellantriebe von ABB die im Prinzip mit einem Piezo-Kristall arbeiten:
Spannung drauf -> Kristall deht sich aus.
Den Grad der Ausdehnung kann man über die Höhe der Spannung einstellen (per PWM) oder die Antriebe binär betreiben (2-Punkt-Regler).

Theoretisch könnte man ja auch Ventile einsetzen, die analog zu Pneumatik-Ventilen arbeiten - diese können nur binär betrieben werden.

Wie oben schonmal beschrieben hat meine FBH die Eigenart, das einige Heizkreise auf PWM anfangen zu "singen" - auch das war ein Entscheidungskriterium.


gesendet von meinem Moto G mit Tapatalk

Mit dem Modus PWM sind bei diesem Regler keine Frequenzen im kHz-Bereich etc. sondern Minuten-Zykluszeiten zwischen 10 und 30 Minuten einstellbar.
Sprich PWM bedeutet Zyklus = 30 Minuten, davon mindestens 10% Antrieb offen, d.h. 3 Minuten, 27 Minuten geschlossen.
Folge wäre aber das z.B., dass bei 50% und Zyklusdauer 10 Minuten der Antrieb alle 5 Minuten auf und zu fährt. Und da ist die Frage von mir ob sich das evtl. auf die Lebensdauer auswirkt oder ob die Antriebe damit generell kein Problem haben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...Und da ist die Frage von mir ob sich das evtl. auf die Lebensdauer auswirkt oder ob die Antriebe damit generell kein Problem haben.

Natürlich hat das Einfluss auf die Lebensdauer! Der Stellantrieb ist doch ein netter Motor mit angesetztem Getriebe. Such dir mal ein Datenblatt von einem aktuellen Antrieb und schau mal auf die Zyklen.
 