Hallo Forum

Bei einer aktuellen IBN habe ich das Problem das einige Motoren sich mit Fehler Kontourüberwachung verabschieden.
auf dem Trace habe ich gesehen das der Antrieb bei 10A Momentenbildender Stromistwert dicht macht und in Störung geht.
Der Antrieb hat aber 12 Nennstrom und das Leistungsteil hat auch genug.

Hier ein Auszug der Parameter
p305 Bemessungsstrom 12 A
p323 Motor Imax 28A
p640 Stromgrenze 28A
p2002 I Bezug 28A
r67 Ausgangsstrom max 28A
r207 Leistungsteil Bemesssungsstrom 18A


Welche Parameter begrenzen mich jetzt noch.

Eingesetze Komponenten:
NCU 710.3B PN/317 ; V04.05 + SP05 ; HMI 04.05.03.06
MPP483IE
TP015AT
 
... was für eine Pulsfrequenz hast Du eingestellt?
Ist es abhängig von der Drehzahl - siehe Leistungsgrenze oder siehe Kippmomentreduktionsfaktor

... ???
 
Bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, aber war es nicht so

r207 Leistungsteil Bemesssungsstrom 18A / Wurzel 3 = max Momentenbildender Stromistwert

Das ist etwas vertecke wo man meist die Wurzel 3 vergisst ...

Auch ist es so, das man die Leistungsteile bei den Sinamic nicht mehr aufmachen kann wie die 611D damals (leider) ...
 
... mit Wurzel(3) ist das nichts drinn.
Die 18A MoMo (neuere Variante mit Endung "4") hat 3fache Überlast, d.h. die können kuzzeitig sogar 54A (also ist hier der Motor limitierend)

Was steht in der Drehmoemntgrenze r1538 ?
Über das Kt vom Motor kannst Du ja schauen, was für einen Strom das entspricht. Falls das die Ursache ist, muss man halt schauen wo wer welche Grenze einträgt.
Wo steht Dein Bezugsmoment p2003 (kommt da eine Grenze von der Steuerung)?
Was ist in p1520 eingetragen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gelöst :D
Ein Kollege hatte auch noch die Idee den Parameter p500 Technologische Anwendung auf 101 Vorschubantrieb Grenzstrombegrenzung zu stellen.
Dann mit p578 die Parameter neu berechnen lassen. Dann geht die Leistungsgrenze (@zako: guter Hinweis) nach oben und damit auch der Strom.
Das Drehmoment stand schon die ganze Zeit richtig.
Nunn krieg der Motor richtig "Dampf"

und das zum Wochenende:cool:
 
Gelöst :D
Ein Kollege hatte auch noch die Idee den Parameter p500 Technologische Anwendung auf 101 Vorschubantrieb Grenzstrombegrenzung zu stellen.
Das ist aber Anzeichen dafür das die Antrieb nicht richtig in betrieb genommen wurden. Eine 840Dsl ist schon etwas spezieller als eine S7 CPU mit ein wenig Sinamics dran.
Ich würde die Antriebs IBN mal nach Inbetriebnahme Handbuch 840Dsl machen wer weiß was da noch alles fehlt ?
 