Hallo Forum
Bei einer aktuellen IBN habe ich das Problem das einige Motoren sich mit Fehler Kontourüberwachung verabschieden.
auf dem Trace habe ich gesehen das der Antrieb bei 10A Momentenbildender Stromistwert dicht macht und in Störung geht.
Der Antrieb hat aber 12 Nennstrom und das Leistungsteil hat auch genug.
Hier ein Auszug der Parameter
p305 Bemessungsstrom 12 A
p323 Motor Imax 28A
p640 Stromgrenze 28A
p2002 I Bezug 28A
r67 Ausgangsstrom max 28A
r207 Leistungsteil Bemesssungsstrom 18A
Welche Parameter begrenzen mich jetzt noch.
Eingesetze Komponenten:
NCU 710.3B PN/317 ; V04.05 + SP05 ; HMI 04.05.03.06
MPP483IE
TP015AT