Hallo zusammen,

ich habe bei einem Micromaster 420 das Problem, dass ich den FU über die Digitalen Eingänge nicht ans laufen bekomme.
Über den BOP kann ich den FU problemlos starten, reversieren und über Poti die Drehzahl regeln. Wenn ich dann auf Klemmleiste
P0700=2 umstelle und die Digitalen Eingänge nutze, tut sich nichts. Ich habe bereits alles ausprobiert und den FU schon mehrmals
auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu parametriert, aber ohne Erfolg. Ich habe auch schon die interne Stromversorgung (24V+)
als auch eine externe Spannungsquelle ausprobiert, leider ohne Erfolg.

Folgende Parameter sind aktuell eingstellt:
P0700=2
P0701=1
P0702=12
P0703=9
P1000=1 (hier habe ich auch schon 0,2 und 3 ausprobiert)
Drehzahlregelung erfolgt über Poti

Gibt es evtl. noch einen Parameter, der mir die Eingänge frei geben muss? Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann, denn ich bin
bereits am verzweifeln.

Gruß,
Bertelbart
 
Als erstes prüfen, ob bei Verwendung einer ext. Versorgung 0V und Klemme 9 verbunden sind. Als nächstes P0725 auf 1 setzen (PNP, werkseinstellung).
Der Status der Eingänge kann über r0722 geprüft werden.
Wenn am Eingang 24V anliegen und das entsprechende Bit in r0722 keine Reaktion zeigt, dann ist entweder der Digin geschrottet (Überspannung, hatte ich schon) oder Du hast unter die Federzugklemmen die Drahtisolierung mit untergeklemmt.

Mann kann zu den Eingängen noch ein paar Spielereien über BICO machen, aber da Du ab Werkseinstellung neu parametriert hast, vermute ich entweder was ganz triviales oder was fatales :ROFLMAO:
 
Hallo,

das Problem ist gelöst, oder sagen wir eher Erkannt! Es waren tatsächlich die Digitaleingänge defekt. FU gewechselt und alles funktioniert wie es soll!

Gruß,
Bertelbart
 