Tobias2k9
Level-1
- Beiträge
- 86
- Reaktionspunkte
- 3
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo geehrte Kollegen,
ich habe ein Problem was ich euch im folgenden mal erläutern möchte:
Beschreibung zum Aufbau:
Siemens ~3 AC Motor (1LE1523…)
460V Dreieck – 60 Hz – 78A -49,9KW
Siemens Leistungsschalter 3VL3520-3KN30-2PD1
Kurzschlussschutz einstellbar zwischen 1000…2000A
Problem:
Wenn der besagte Motor (ohne Last) startet (einfache Schützschaltung – kein FU oder ähnliches) löst sporadisch der Leistungsschalter aus.
Ich vermute, dass laut Kennlinie der Kurzschlussschutz auslöst.
Der Leistungsschalter dient nur zum Anlagenschutz, der Motor ist mit einem Motorschutzrelais gegen Überlast abgesichert.
Was ich nicht verstehe ist, dass laut Kennlinie der Kurzschlussschutz bei 2kA bei dem 9-11 fachen Stroms des Leistungsschalters (+/-20% magnetic pickup tolerance) auslöst.
9-11 fache entspricht bei diesem 200A Leitungsschutzschalter 1800A-2200A.
Der Motor hat einen Nennstrom von 78A, dies würde bedeuten das der Motor im Anlauf den über 23-fachen Anlaufstrom hat !?
Hattet ihr bereits ein ähnliches Problem ?
Vielen Dank
ich habe ein Problem was ich euch im folgenden mal erläutern möchte:
Beschreibung zum Aufbau:
Siemens ~3 AC Motor (1LE1523…)
460V Dreieck – 60 Hz – 78A -49,9KW
Siemens Leistungsschalter 3VL3520-3KN30-2PD1
Kurzschlussschutz einstellbar zwischen 1000…2000A
Problem:
Wenn der besagte Motor (ohne Last) startet (einfache Schützschaltung – kein FU oder ähnliches) löst sporadisch der Leistungsschalter aus.
Ich vermute, dass laut Kennlinie der Kurzschlussschutz auslöst.
Der Leistungsschalter dient nur zum Anlagenschutz, der Motor ist mit einem Motorschutzrelais gegen Überlast abgesichert.
Was ich nicht verstehe ist, dass laut Kennlinie der Kurzschlussschutz bei 2kA bei dem 9-11 fachen Stroms des Leistungsschalters (+/-20% magnetic pickup tolerance) auslöst.
9-11 fache entspricht bei diesem 200A Leitungsschutzschalter 1800A-2200A.
Der Motor hat einen Nennstrom von 78A, dies würde bedeuten das der Motor im Anlauf den über 23-fachen Anlaufstrom hat !?
Hattet ihr bereits ein ähnliches Problem ?
Vielen Dank