tach,
heute hat sich bei mir folgendes Problem ergeben:
Wir haben eine Folienwickelmaschine. Ein Motor sorgt für die automatische Abwicklung. Bei dem Motor sitzt eine rolle mit einem 4-20mA Ini. Je stärker der Rolle angedrückt wird umso schneller läuft der Motor und umgekehrt.
Wenn die Folie reist gibt der FU eine Meldung an den Fu für den Dreharm raus, das er langsam in Grundstellung geht und nicht einfach weiter fährt.
Dieser FU (Bonfiglioli GVX900) hat einen Ausgang der beim Unterschreiten der Frequenz nach der Anlaufzeit genau dieses Signal ausgibt um den 2ten FU zu stoppen. Nennt sich Frequenzy Operation Control oder so. Ist ein Transistorausgang mit offenem Kollektor.
Das Problem ist: der FU is platt und ich finde keinen andern der einen solchen Ausgang hat.
heute hat sich bei mir folgendes Problem ergeben:
Wir haben eine Folienwickelmaschine. Ein Motor sorgt für die automatische Abwicklung. Bei dem Motor sitzt eine rolle mit einem 4-20mA Ini. Je stärker der Rolle angedrückt wird umso schneller läuft der Motor und umgekehrt.
Wenn die Folie reist gibt der FU eine Meldung an den Fu für den Dreharm raus, das er langsam in Grundstellung geht und nicht einfach weiter fährt.
Dieser FU (Bonfiglioli GVX900) hat einen Ausgang der beim Unterschreiten der Frequenz nach der Anlaufzeit genau dieses Signal ausgibt um den 2ten FU zu stoppen. Nennt sich Frequenzy Operation Control oder so. Ist ein Transistorausgang mit offenem Kollektor.
Das Problem ist: der FU is platt und ich finde keinen andern der einen solchen Ausgang hat.