Hallo Leute,
hat von euch schon mal jemand mit einem Simoreg DC 6RA7075 folgendes Problem gehabt?
Der Impulsgeber am Motor ist durch einen unachtsammen Staplerfahrer zerstört worden. Der zerstörte Impulsgeber war ein Stegmann DG60D-5D1WC0K00500-000028. Er ist anhand seiner Nummer von Sick/Stegmann in den neuen Typ DRS60-E4A02048 umgeschlüsselt worden.
Laut Datenblätter beider Geber muß das funtionieren. Der Simoreg zeigt aber nun sobald ich den neuen Geber anschließe die Warnung A018 und/oder Fehler F018 was für Kurzschluß der Geberspannungsversorgung steht (oder Binäreingänge). Leitung habe ich natürlich gemessen und sie hat keinen Kurzschluß, auch ist die Pin-Belegung beider Geber identisch und richtig angeschlossen. wenn ich nun die Stromaufnahme des neuen Gebers messe, messe ich nur 3,6mA. Praktischerweise ist in der Anlage der selbe Antrieb ein zweites mal vorhanden mit dem selben alten Geber. Tausche ich die Geber gegeneinander wechselt auch der Fehler auf den anderen Simoreg. Der alte Geber nimmt aber sogar 63mA auf und verursacht nicht den Fehler F018. Abziehen aller Leitungen die auf Binäreingänge gehen bringt auch nichts, erst wenn man den Geber abzieht verschwindet der Fehler.
Kann das echt sein das ein Impulsgeber mit einem Antriebsregler inkompatibel ist?
Wenn jemand von euch nen Tipp hat wäre ich sehr dankbar.
mit freundlichen Grüssen, Mike
hat von euch schon mal jemand mit einem Simoreg DC 6RA7075 folgendes Problem gehabt?
Der Impulsgeber am Motor ist durch einen unachtsammen Staplerfahrer zerstört worden. Der zerstörte Impulsgeber war ein Stegmann DG60D-5D1WC0K00500-000028. Er ist anhand seiner Nummer von Sick/Stegmann in den neuen Typ DRS60-E4A02048 umgeschlüsselt worden.
Laut Datenblätter beider Geber muß das funtionieren. Der Simoreg zeigt aber nun sobald ich den neuen Geber anschließe die Warnung A018 und/oder Fehler F018 was für Kurzschluß der Geberspannungsversorgung steht (oder Binäreingänge). Leitung habe ich natürlich gemessen und sie hat keinen Kurzschluß, auch ist die Pin-Belegung beider Geber identisch und richtig angeschlossen. wenn ich nun die Stromaufnahme des neuen Gebers messe, messe ich nur 3,6mA. Praktischerweise ist in der Anlage der selbe Antrieb ein zweites mal vorhanden mit dem selben alten Geber. Tausche ich die Geber gegeneinander wechselt auch der Fehler auf den anderen Simoreg. Der alte Geber nimmt aber sogar 63mA auf und verursacht nicht den Fehler F018. Abziehen aller Leitungen die auf Binäreingänge gehen bringt auch nichts, erst wenn man den Geber abzieht verschwindet der Fehler.
Kann das echt sein das ein Impulsgeber mit einem Antriebsregler inkompatibel ist?
Wenn jemand von euch nen Tipp hat wäre ich sehr dankbar.