Habe gerade eien kleien Anlage mit einen 0,55kw Cos0,81 Getriebemotor und wunderte mich warum des Getriebe so laut ist.
Beim messen einer Phase hatte diese 2,1A. Das würde rechnerisch ja eine Blindleistung von ca. 1,7 KW entsprechen.

Das bedeutet doch, hier wird eigentlich ein 1,5 oder 2KW Getriebe-Motor benötigt.
 
ehm Maxi mal eine Frage ist das eine ältere Anlage? Evtl. das Getriebe an dem Motor deffekt? In der Anlage evtl etwas was Blockiert? Weil rechnerisch hat der Motor den du da hast einen In von rund 1A. Bei einer neu errichteten Anlage müßte die Motorleistung die benötigt wird wohl oder übel neu berechnet werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich weiß zwar nicht wie ihr rechnet,
aber laut Möller Schaltungsbuch hat ein 0.55kW Motor ca. 1,5 A Nennstrom.

Bei 1,7kW Blindleistung, würde dein Blindstrom deinen gemessenen Scheinstrom ja bei weitem übersteigen ...

Und deine 2,1 A ergäben bei cos phi 0,81 : 0,4 A Blindstrom

2,1 A entsprächen ca. einen Motor mit 0,9 kW (den es in der Normbaureihen aber nicht gibt)

Mfg
Manuel
 
hab ich das jetzt wirklich so falsch im kopf :confused:

p = u * i * v3 * cos(phi)

i = p / (u * v3 * cos(phi))
i = 550 / (400 * 1,73 * 0,81) = 0,98 A

grundsätzlich gilt die daumenregel i = leistung[kw]*2
 
Mag sein das das 1 A als elektrische Leistung bei 0,55 kW stimmt,
aber:
die 0,55 kW des Typenschilds sind mechanische Leistung.

Und laut Möller Schaltungsbuch hat ein 0,55 kW Motor einen Wirkungsgrad von ca. 69%,
also dann 1A / 0,69 = 1,45 A

@Volker ab Motore > 3kW stimmt die Formel I = P*2 ziemlich gut.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hab ich das jetzt wirklich so falsch im kopf :confused:

p = u * i * v3 * cos(phi)

i = p / (u * v3 * cos(phi))
i = 550 / (400 * 1,73 * 0,81) = 0,98 A

grundsätzlich gilt die daumenregel i = leistung[kw]*2

So habe ich auch gerechnet und das ist auch richtig.

Wenn der FU keine 240 Volt sondern 400V hat! *wein ich depperl*

Das passt beo Stern 400 Volt bei diesen Motor. Jedoch hat der FU natürlich nur 240 V am Ausgang und ist auf Dreieck geklemmt.
Dann stimmen meine gemessenen Zahlen auch.


Tschuldigung alle, das ich zu doof zum Messen war bzw. Spannung messen vergessen habe.
 