-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich hab da ein kleines Problem mit einer Analogwertausgabe.
Ich gebe einem Frequenzumformer einen Analogwert zur Drehzahlvorgabe aus, dieser Wert wird aber vom FU nicht korrekt gefahren.
Aufbau:
- S7-300 CPU 313C
- Drehzahlvorgabe über 0-10V
- Es sollen 3 verschiedene Drehzahlen gefahren werden (je nach Betriebsart der Anlage), die Werte dazu schreibe ich mit einem TP177A in die DBD´s von DB4
Problem:
PAW 10 wird z.B. mit 27648 ausgegeben, der FU fährt mit 49,92 - 49,94 (schwankend) anstatt 50 Hz.
Ist eigentlich kein Riesenproblem, mich würde aber der Grund dafür interessieren.
Programmauszug:
NW1
NW2
NW3
NW4
Würde mich Freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß
Sascha
ich hab da ein kleines Problem mit einer Analogwertausgabe.
Ich gebe einem Frequenzumformer einen Analogwert zur Drehzahlvorgabe aus, dieser Wert wird aber vom FU nicht korrekt gefahren.
Aufbau:
- S7-300 CPU 313C
- Drehzahlvorgabe über 0-10V
- Es sollen 3 verschiedene Drehzahlen gefahren werden (je nach Betriebsart der Anlage), die Werte dazu schreibe ich mit einem TP177A in die DBD´s von DB4
Problem:
PAW 10 wird z.B. mit 27648 ausgegeben, der FU fährt mit 49,92 - 49,94 (schwankend) anstatt 50 Hz.
Ist eigentlich kein Riesenproblem, mich würde aber der Grund dafür interessieren.
Programmauszug:
NW1
HTML:
U DB2.DBX 1.4
SPBN cas2
L DB4.DBD 20
L 1.000000e+002
/R
L 2.764800e+004
*R
RND
T PAW 10
NW2
HTML:
cas2: U M 0.0
U DB2.DBX 1.3
SPBN cas3
L DB4.DBD 12
L 1.000000e+002
/R
L 2.764800e+004
*R
RND
T PAW 10
NW3
HTML:
cas3: U M 0.1
U DB2.DBX 1.3
SPBN cas4
L DB4.DBD 16
L 1.000000e+002
/R
L 2.764800e+004
*R
RND
T PAW 10
NW4
HTML:
cas4: BE
Würde mich Freuen wenn mir jemand helfen könnte.