Hallo zusammen.
Ich habe hier eine Siemens ET200eco Businsel mit 16 DI, angeschlossen über einen ProfiBus. Die Baugruppe war bereits einmal projektiert, ich habe das Projekt komplett fertig übernommen. Mein Problem ist nun, dass mir diese Baugruppe vollkommenen "Datensalat" liefert, soll heißen, wenn ich den (hier EB13 - EB17) Eingang E13.7 per Sensor schalte, leuchtet die zugehörige LED auf der ET200eco Baugruppe, aber in der SPS bekomme ich nicht den Eingang E13.7 angezeigt, sondern E13.5.
Das selbe Phänomen habe ich bei allen anderen Eingängen auch (nur von der Baugruppe), alle sind um min 2 Bits verschoben, teilweise total durcheinander.
Löschen und neu projektieren hat nichts gebracht, neu verdrahten auch nichts, zudem wird mir kein Profibusfehler angezeigt. Ich habe keine Idee, was ich noch machen kann.
Vielleicht hatte heir schon einmal jemand das Problem und kann mir helfen?
Freundliche Grüße
Ich habe hier eine Siemens ET200eco Businsel mit 16 DI, angeschlossen über einen ProfiBus. Die Baugruppe war bereits einmal projektiert, ich habe das Projekt komplett fertig übernommen. Mein Problem ist nun, dass mir diese Baugruppe vollkommenen "Datensalat" liefert, soll heißen, wenn ich den (hier EB13 - EB17) Eingang E13.7 per Sensor schalte, leuchtet die zugehörige LED auf der ET200eco Baugruppe, aber in der SPS bekomme ich nicht den Eingang E13.7 angezeigt, sondern E13.5.
Das selbe Phänomen habe ich bei allen anderen Eingängen auch (nur von der Baugruppe), alle sind um min 2 Bits verschoben, teilweise total durcheinander.
Löschen und neu projektieren hat nichts gebracht, neu verdrahten auch nichts, zudem wird mir kein Profibusfehler angezeigt. Ich habe keine Idee, was ich noch machen kann.
Vielleicht hatte heir schon einmal jemand das Problem und kann mir helfen?
Freundliche Grüße