Hallo Zusammen,

im Rahmen eines Projekts muss ich mich mit sicherheitsgerichteten Steuerungen befassen. Ich habe zwei Fragen:

1. Welche Vorteile bietet ein Taktausgang einer Steuerung? (Anwendung?)

2. Kann mir jemand einen Anwendungsfall für einen Relaisausgang nennen?

Vielen Dank!

mfg dedl
 
Zu 1.

Mit einen Taktausgang bekommst du die Möglichkeit querschlüsse zu erkennen.
Wenn der Takt zu '0' geht darf der am entsprechenden sicheren Eingang kein
Potential mehr Anliegen, ansonsten wird die Baugruppen Passiviert.


Zu 2.

Eine Anwendung kann sein höhere Ströme an den Kanal anschließen zu können;
Nachgeschaltete Betriebsmittel mit einer höheren Spannung als 24VDC anschließen
zu können oder Potentialfrei Sicherheitsgerichtete Signale an andere Anlagen weiter
zu geben.
 